AGC液压缸,使用多年,昨天早上,自动做辊缝时,上下辊压靠住,两侧轧制力和达到10000KN后,一直压靠不停,不会清零,发现背压波动厉害,正常为13Bar,现在从10-30Bar间,不停波动,造成计算机来的轧制力波动厉害,达不到清零条件,因为生产紧急,所以手动把辊缝做住,进生生产,随后排查,在阀台上看液压实际压力,非常稳定,没有波动,怀疑压力传感器问题,更换压力传感器后仍旧波动,模块为331-7KF02,有多余的通道,接到备用通道上,串电流表,发现从4.9-5.3ma间波动,外接一个临时300PLC,挂7KF02模块进行测量,不波动 在这个通道上接上一个电位计,通道数值也正常,不波动,恢复线路 现场发现10-11未短接,短接后仍旧波动,最后把10-11-M-短接后,信号正常
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=1627675&s_id=0&pno=1
那以前是如何正常工作的?
你用的是四线制信号?
现在纳闷的就是这个,参考0一直未短接使用,已经正常使用了5年了,突然出现问题
用的是2线制电流信号
参考 S7-300的模块手册,具体怎么接线和 传感器类型,是否带隔离的 都有关系。
这个现象神奇了?
看大家讨论出结果!
正常的压力传感器模拟量信号是多少呢?4~20mA的? 之前居然没出现压力值问题,也是有点神奇。
这个模块需要负极需要接地的(信号的输入) ,,,具体细节得看手册
来跟着大家学习。
最近老是遇到稀奇古怪的问题,这个传感器在使用半年后,又开始波动了,这次比上次波动更加厉害,10-50来回无规律波动,在确定液压没有问题的情况下,前天下午给压力值做了个限幅,限到15Bar,可以正常生产,昨天下午利用手头上的转换模块,先4-20ma转0-10V。再把0-10V转成4-20ma,接到模块的最后一个通道上(模块前4个通道是2线制,后4个通道是4线制),现在压力正常,无波动,在程序里把限幅去掉,使用1天正常