ModBus通信链路层格式:
      byte 0:     事务处理标识符 –由服务器复制 –通常为 0
      byte 1:     事务处理标识符 –由服务器复制 –通常为 0
      byte 2:     协议标识符= 0
      byte 3:     协议标识符= 0
      byte 4:     长度字段 (上半部分字节) = 0 (所有的消息长度小于256)
      byte 5:     长度字段  (下半部分字节)   = 后面字节的数量
      byte 6:     单元标识符 (原“从站地址”)
      byte 7:     MODBUS 功能代码
      byte 8 on:   所需的数据


 
因而处理示例“以4的偏移从UI 9读1寄存器”返回5的值将是
 
     请求:00  00  00  00  00  06  09  03  00  04  00  01
     响应:00  00  00  00  00  05  09  03  02  00  05


以上是我复制的基于ModBus-TCP通信协议规范表达里面关于MODBUS TCP/IP的说明,是不是在以太网中只要发送以上数据就能进行MODBUS TCP/IP通讯
 