作为热线工程师,每天面临客户大量的各种技术问题,从产品功能、组态设置、参数含义、编程细节到故障诊断,林林总总。不过,总有一些共性的问题,常常在热线中出现。下面就是一个出镜频率很高的例子。
客户1:“西门子热线工程师,你好,我用第三方组态软件(如Intouch、iFix、组态王等),想在画面上设置定时器T的时间,以便人工及时修改。但组态软件中没有S5Time数据类型,怎么办?”
客户2:“我想在PLC程序中,用整数INT给定时器T的预设时间赋值,怎么做?”
客户3:“我用的第三方组态软件(如Intouch、iFix、组态王等),想在画面上设置PID积分时间,但FB41的积分时间TI是Time类型,组态软件中没有Time类型,怎么办?”
客户4:“在PLC程序中,数据类型S5Time如何转换到整数INT类型?”
以上四个客户,遇到的问题实质上是一样的,就是整数INT、时间S5Time及Time之间的相互转换。
如何转换,首先要弄清整数INT、时间S5Time及Time的数据结构。整数INT是16位的数据:



时间S5Time是16位数据,BCD码格式:






时间Time是32位数据,类似于双整数DINT:



由此可见,三者之间的转换即是整数INT、双整数DINT及BCD码之间的转换。可以根据数据结构特点,自己编程实现相互转换,这样比较复杂。利用库函数FC33/FC40是最简单方便的。方法如下:
1. 整数INT到时间S5Time的转换方法:
INT -> I_DI指令 -> DINT -> MOVE指令 -> Time -> 库函数FC40 -> S5Time。









2. 整数INT到时间Time的转换方法:INT -> I_DI指令 -> DINT -> MOVE指令 -> Time。如图示:






3. 时间S5Time到整数INT的转换方法:
S5Time -> 库函数FC33 -> Time -> MOVE指令 -> DINT -> 取其高字部分,用MOVE指令 -> INT。