开篇:
有时候老生常谈的话题,也时不时会发生一些新鲜的小故事。
模拟量,就是这样一个让人“纠结”的东西。在实际应用中有关模拟量的问题可谓是层出不穷,但是,从技术的难易程度来说,模拟量的信号处理根本算不上什么,更谈不上复杂。那为什么工程师们现场处理这些问题的时候却总是遇到诸多“坎坷”,甚至谈“模”色变呢?
其实,要我说这个“模拟量”还不如叫“磨—你—亮”,为什么这么说?您看完下面这个故事就明白了。
第一幕:出场
嘟~嘟~嘟~
(作为一名职业的热线工程师,每当拿起听筒时,就算是面对如此简单的铃声都依旧兴奋不已,每天都像是打了鸡血一样激情充满热线。)
Q:郭先生,您好!
A:您好!
Q:我是西门子工程师,你有一个模拟量的问题,请问有什么可以帮助您的?
A:哎,对。我现在就是这个,7KF02呀,现场有接两线制,有接四线制的(电流信号),四线制的都没问题,就两线制的,现场压力接的变送器,但是变送器接的压力表都没用,都是零,怎么能输出20ma呢?
~内心独白~
7KF02(多么经典的模块)、两线制/四线制、20ma(多么经典的问题),这些关键字在我的脑海里迅速组织出了一套标准的查漏补缺方案:1、信号判断,软件读取/工具测量;2、规范接线,电源线/信号线/短接线/等电位等等;3、准确组态,根据仪表类型选择正确的组态参数并调整模块量程卡;4、排查外围,确认线路/仪表信号正常规范……
第二幕:一磨
当我胸有成竹,正准备用这些排查方法让用户去感受模拟量的“磨砺”时,接下来的一番对话反倒使我陷入了被“磨”的境地。
Q:(先来信号判断)郭先生,! @ # $ % ^ & ……
A:我有的模块前四个信号,四线制的是好的,后四个两线制的显示最大值,还有的模块上则全都是最大值,用万用表串进去量都是20ma……
Q:(看来地址不会错,测量方法也对,八成是接线有问题)! @ # $ % ^ & ……
A:所有的模块都是按照手册(模块数据)上接的,10和11也短接啦……
Q:(接线没问题,那就是组态和实际不一致,电流信号叠加,常事)! @ # $ % ^ & ……
A:我问过仪表厂家,就是两线制……两线制和四线制有区别么?……变送器上只有两根线呀(没有外部供电的电源线)……
Q:嗯~这是咋回事呢?我也开始糊涂啦。(不应该呀,那么就只有一种可能啦,外围设备有问题,不是干扰就是仪表不匹配)要不,郭先生,你去量一下仪表内阻,7KF02接两线制仪表时要求其内阻不能大于820欧,最好是有未安装的仪表,拿到柜内来直接接上试一下,排除线路干扰……
A:这样啊,我没量过。
Q:那您把这个情况和仪表厂家沟通一下,看看他的仪表能否满足这个要求,实在不行您串一路DC24V进去,组态成四线制再试一下。
A:那我先试一下,谢谢!
第三幕:再磨
~嘟~嘟~嘟~
郭先生挂机了,这个时候的我也已经被“磨”的黔驴技穷啦。
所有两线制都是20ma,为什么呢?还有什么没有考虑到的?是我疏忽了,还是用户大意啦?
下午用户又打过来了,结果还是一样,问题依然没能解决,问了仪表厂家,厂家的人也不没能说清楚。用户着急,我更着急……
第四幕:~亮~
这种煎熬一直持续到第二天下午用户的反馈。
A:工程师,您好!
Q:郭先生,您好!问题处理得怎么样了?
A:问题解决了,现场有仪表的工程师说这种表是测负压的。
Q:测负压?信号线接反了?
A:不是,是压力为零时输出20ma,4ma是负的多少多少兆帕……
Q:……
剧终:
内牛满面就是我当时听到结果时的写照,不过话说回来,问题解决了,最后的皆大欢喜才是最重要的。
俗话说的好,磨刀不误砍材工。经过这一番番“磨你”、“磨我”的经历换来拨开乌云见天日的“亮”,还真是非常值得的。
感谢:
8859629 手册 S7-300模块数据(中文) (4、5、6章)
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/8859629/0/zh
谨以此篇献给曾经、仍然和将要奋斗在“模拟信号”战线上的朋友们!