来自西门子技术支持热线的故事:FB58脉宽调制输出为啥罢工啦??

已锁定

西门子Auto

官方工程师

  • 帖子

    132
  • 精华

    16
  • 被关注

    227

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-08-03

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:FB58脉宽调制输出为啥罢工啦??

3367

2

2012-03-31 15:03:12

座机 …… 分机 ……电话通了找人……入题中……
客户:可等到你来电话了,我用的你们315-2DP的CPU,他不是有个自带的PID功能吗?!,不好使,不输出……
工程师:您使用是哪个功能块?带什么执行机构?现在是什么现象?
客户:用FB58,脉冲输出的。不是说又能模拟又能数字(注:指模拟输出和数字脉宽输出),还能自整定什么的,听着挺好用的,咋调不出来啊?我还没去现场带设备呢,从STEP7库里直接调出来的块,程序啥也没改下载的,数据都是直接背景数据块给的,用的是真CPU不是模拟器,就是不工作,QPULSE他罢工啦
呵呵,还很幽默!猜测着又是哪些必要的参数没设置好吧,核实一下
工程师:模拟器也可以运行这个程序的,您都设了哪些参数呢?
客户:我用过FB41,不是第一次用PID了,该设的都设了,OB35就只调1路
工程师:咱们还是核对一下,看有没有遗漏,好吧?我不是也看不到设置吗?
听着用户有点无奈出了口气,大概自己反复看过多遍了,没办法呀,不是出问题了吗?!只能从头梳理
于是一一询问:手自动切换MAN_ON已改成了手动,反馈PV和 SP_INT也设置了,SELECT =2 是程序中定义的,也是模拟+脉冲的方式…….;继续查,用户没使能PID_ON 选用的是PI控制器,检查CYCLE、GAIN、TI都设置了,不是PID控制器TD设不设都没关系了,设置到这儿模拟输出必要的参数就都有了。接下来查找影响脉冲输出的参数CYCLE_P、PER_TM、P_B_TM、PULSE_ON,用户说这几个参数也都设置了。这样不管手自动都应该能工作的。没有更改过上下限和死区,问题出在哪儿呢?
用户:没错吧,都设了,我别的程序运行都正常的很,怕数据类型定义错了,引脚都用的M变量。我没用过脉冲输出的,就是想做做实验,调的时候心里有底,咋这么不好用呢?
还有别的程序啊,是不是地址复用了?有效值没有赋进去?
工程师:您背景DB在线看看这些数据实际有效值对不对?LMN有没有输出值?
客户:…… ,都有的,和我变量监控表里设置的值一样;LMN也有,10.0呢,我手动给的,就是没有QPULSE
工程师:10%是个不小的数值了(心里想应该有了才对,非常纳闷~~~还是手动的该有啊)
既然手动LMN有值了,即使有问题也是在脉宽调制这部分了
工程师:CYCLE_P、PER_TM、P_B_TM、PULSE_ON,这些参数您设的值都是多少啊?我这儿也打开着呢,也一起试试?
客户:CYCLE_P=0.4、PER_TM=2、P_B_TM=0.02、PULSE_ON=1,那个 MAN=10.0
跟着用户说的输入了这些参数,果然QPULSE= false没有输出,CYCLE_P=0.4、PER_TM=2这精度也太低了吧,算算用户的在LMN=10%的高电平时间 Thl= PER_TM*LMN/100.0=0.2 < CYCLE_P(=0.4),比单位脉冲时间还小怎么可能输出。0.4/2=20%,LMN至少要>=20.0 QPULSE才有输出。
告诉用户原因,改大PER_TM的值或减小CYCLE_P的值,一般建议50倍以上关系,保证调节器精度。
客户:改成CYCLE_P=0.1好了,原来影响的不仅仅是精度。我做个实验只是熟悉使用,就没考虑精度啥的。还已为只要大于P_B_TM就行了呢。对了,那自动的咋也没有呢?
工程师:P_B_TM是最小脉冲宽度,是保护执行器的,是要大于等这个值,还要大于等于CYCLE_P。您的GAIN参数太小Ti值太大,系统特性软调节的慢,您大概是就没有等到过LMN输出达到20.0 就切换了
客户:我那慢点调是为了看效果更清楚,不好意思。
问题找到源头,故事也结束了,后来建议用户使用STEP7例子程序 zEn01_13_STEP7_PID-Temp,闭环运行,实验更多的FB58功能,效果更好,您要有类似的问题不妨也看看这些主要的参数,有没有设置,数值合不合适。设置合理了,自然就不会罢工啦。