设备是这样
发电状态4台电机,15kw,22kw,45KW,75KW
用电状态2台电机45KW,75KW.
作业线速度很慢30m/min
我采用共直流母线的方式,
SLM 200KW 整流,(其实选150KW就行,而SLM没有这档.....)
(其实我考虑换150kw的BLM,增加制动电阻和制动模块)
进行就配电抗器, 想把滤波器给省了(看样本上装置型的滤波器也没有)
CU320就用一个,选XLOW速度,貌似刚刚好, 本来想配两,(为了钱还是算了)(sizer)
而坑人的地方在,以前6SE70是有75KW这一档的 , 而S120逆变器没有这一档,只有71.几KW,,害我只能放到75KW的电机只好用到100KW逆变器. 唯独75KW这两个电机是最重要,不能选小.
编码器模块都选用SMC30
还有电气室到现场的线路很长在200m左右,, 所以我就必须加出线电抗器了,毕竟现场的精密仪器很多.
我想请教各位大侠
在保证设备能良好运行的前提下我能省哪些啊,
滤波器能省吧? 出线电抗器能去掉哪些? 还是换成BLM更好?
特别是逆变器没有75KW这档?我困惑了