最近做一套钢铁拉矫设备,想省点钱,请大家给点主意

1470

21

2018-01-25 17:31:50

star

设备是这样

发电状态4台电机,15kw,22kw,45KW,75KW

用电状态2台电机45KW,75KW.

作业线速度很慢30m/min

我采用共直流母线的方式,

SLM  200KW 整流,(其实选150KW就行,而SLM没有这档.....)

(其实我考虑换150kw的BLM,增加制动电阻和制动模块)

进行就配电抗器, 想把滤波器给省了(看样本上装置型的滤波器也没有)


CU320就用一个,选XLOW速度,貌似刚刚好, 本来想配两,(为了钱还是算了)(sizer)


而坑人的地方在,以前6SE70是有75KW这一档的 ,   而S120逆变器没有这一档,只有71.几KW,,害我只能放到75KW的电机只好用到100KW逆变器.  唯独75KW这两个电机是最重要,不能选小.

编码器模块都选用SMC30


还有电气室到现场的线路很长在200m左右,, 所以我就必须加出线电抗器了,毕竟现场的精密仪器很多.


我想请教各位大侠

在保证设备能良好运行的前提下我能省哪些啊,

滤波器能省吧?  出线电抗器能去掉哪些?  还是换成BLM更好?


特别是逆变器没有75KW这档?我困惑了