目前是一个翻转机构,吸到负载后大概从90度向后下翻至0度,电机3KW,变频器是G120C,4KW;用V/F控制,负载在400KG以下的时候运行还算正常,负载大概450KG或者以上就出现问题;出现问题 有两个,可能也是有密切关联的两个问题;
1,向后下翻到达45度时,应该负荷到达最大的时候,频率我设定是30HZ多一点,转速是970转左右,失速了往下掉了,然后报警f7901,抱闸关闭,超速报警,每次都是大概那个位置开始;
2,报警之后呢,我就复位报警,然后出现了奇怪状况,抱闸竟然开一秒关一秒一直持续下去,在抱闸开开关关大概下翻到10度的时候情况好转,正常下翻,当然到7度左右是有减速开关的,频率是低于10HZ的,不过那个位置相对负荷应该很小了;
出现了这问题是不是45度时候力矩不够导致失速,像通常升降机构那种溜钩吗?第二个问题我就完全不懂了,机器已经在客户现场了,第一次用这变频器,也是工控新手,请求各位师傅指点迷津,感激不尽,谢谢!...