最近,调试了一台S120系统,好像我还发过照片的那个,CU320-2PN+CUA31+PM240-2的结构,系统拓扑结构,快速调试,工艺过程参数设置都完成以后,关机断电。几天以后,再上电,P20面板显示有故障F51004。该故障可以复位。但每一次断电以后再上电,都会出现故障码:F51004。可以复位。
这很别扭,也很奇怪。因为我查了手册的故障码,没有F51004。故障码列表最大就到F500011。而且发布的版本V4.6-V5.2的各个参数表,我都查过了,没这个故障码。
昨天,正好用STARTER连接了该装置,在STARTER里,这个故障信息有说明。是说在下载DCC文件时,时间组出现问题。这才知道其故障的原因和方向了。