一台变频器,控制单元是CU240B-2DP,功率单元是PM240 11Kw 6SL3224-0BE27-5UA0 ,电机11Kw,负载为风机,功率单元损坏,更换一台全新的功率单元,换上去后报故障F7900 电机堵转,经查,电机没有堵转,
该变频器通过S7-400PLC控制,从PLC侧用STARTER软件联机,发现参数P640为11.8A,偏小,修改为33A后,变频器恢复正常。
后来发现,从S7-400PLC侧用STARTER软件联机,下载该变频器的参数,保存好参数,然后离线,则保存的P640参数为0A,在线则显示33A,不知道什么原因。而从变频器USB端口用STARTER软件联机,在线保存的变频器参数,离线后P640参数则正常,不会变为0.
这种现象是为什么呢?一是更换全新的功率单元,没有更换控制单元,为什么参数会改变?二是STARTER软件为什么从PLC侧和从USB侧上传保存的P640参数不同?