S120故障分享

8210

27

2019-07-05 15:35:36

star star star star star

      生产运行中电机跳闸停机,检查装置报F30001过流故障,根据前期已经出现过几次故障,怀疑是由于CIM板误报故障引起的,更换后运行正常。三天后电机再次跳闸停机,还是F30001过流故障,与之前的故障一致,看电流曲线也基本稳定,正常电流直接故障停止输出了。


由于之前已经更换过板子所以排除CIM误报的问题了,电机也没有问题,检查电缆吧。

发现并联的一根电缆的红相接地了,临时使用接地线替代,运行正常。

 

对于电流曲线正常报过流的问题,前期已经出现过多次,但前期全是CIB板损坏误报故障,基本已经升级为CIM板,质量以及性能都有很大改善。

第一次故障后根据以往的经验,直接更换了CIM+IPD,,生产紧张,所以有点急切了,处理完事故后,再看STARTER。



诊断区里面显示故障原因是100 bin,对应的r949=4  其实是一个意思,4代表的十进制,100是二进制。

根据30001的解释

故障值 (r0949, 位方式):

位 0:相位 U

位 1:相位 V

位 2:相位 W

位 3:直流母线过电流。

检查了实际的红相电缆,接在了逆变器的W2,故障值是对的,

第一次可能电缆的某个地方卡破皮了,其实本身电缆的质量就不达标,弯曲过大或者其他原因吧,这个薄弱的电就打火了,也就是第一次故障停机,但是这个点没有造成其他的相的损坏,所以又使用了三天,三天后这一相可能打火导致此处与地线直接通了。