编码器问题

已锁定

yansheng007

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-10-19

普通 普通 如何晋级?

编码器问题

577

3

2019-07-17 17:02:13

CU320下挂着6台S120逆变装置,控制6台电机同轴运行,其中一台一运行就报F07902故障,此时的编码器和SMC30模块都是正常显示绿灯,后检查线路没问题,更换了同型号的增量型编码器和SMC30,一上电还没运行,编码器开始显示绿灯,几秒后显示红灯,此时的SMC30一直是正常绿灯且输出5V指示也正常。故障复位后,运行电机现象还是一样,马上就报F07902,编码器还是显示红灯。

编码器问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7455条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。