近期对120进行电容激活处理。现在100w的白炽灯都是95w的。按照手册保守起见将变频器独立出来串两个灯泡送400vac2小时,直流电压大约是420vdc.2小时候送600vAC大约685vdc..。然后通过整个逆变给一个整流柜进行充电。也是先400后600。400vac进电机端大约257vac,直流母排343vdc,600vac进电机端345vac直流母排电压也就是460vdc,灯泡分了不少的电压。这样完成是否符合要求,感觉直流母排没有达到1.33*600。心里没底。还有一个问题就是制动单元里的电容怎么激活处理,逆变充电是否要甩开制动单元。。感谢大家