请教各位一个问题,就是客户目前已经有6SL3330-7TE32-6AA3的整流和6SL3320-1TE32-6AA3的逆变模块,要求我公司提供一台额定350Nm,最高15000rpm的电机;老板看了需求就直接和德国啸驰电机厂下订单了。我看了电机的特性曲线,发现变频器功率不够。因为逆变器是260A的,电机转速、频率、电流、功率是额定4090rpm,70Hz,400A,150Kw的,峰值是15000rpm,252.8Hz,255A,150Kw的;我估算了一下,电机峰值时输出252.8Hz的频率,乘以12.5,得出IGBT的开关频率要超过3KHz了;按手册上说,S120变频器的IGBT开关频率在4KHz时功率要降容到83%,这样变频器的电流才200多安,相对400A的电机更不够了。
但是电机已经订了,没有办法取消;目前我想了一个办法,就是让电机厂把380V电压的电机做成480V的高压电机,这样电机的电压升高,同功率下电流就会降低;而变频器降容是不是只降容电流,不影响输出电压啊?如果是的话,在输出电流不变的情况下让输出电压升高,这样变频器的输出功率是不是就增大了啊?
目前我想请教的问题是:
1、6SL3320-1TE32-6AA3的逆变模块可以控制额定电压是480V的高压电机吗?
2、6SL3320-1TE32-6AA3的的额定电流260A是只针对380V电机说的还是更高电压等级的电机,S120模块也是能输出260A啊
3、S120的逆变模块手册里,表格 5- 20《2 kHz 额定脉冲频率的设备上,各个脉冲频率下的输出电流降容系数》说的变频器是只降容电流还是降容功率啊,就是连电流加电压一块降容。