有一台S120的变频器,在电机不转的情况下有时会报A31418报警信息,请问各位是何原因导致的。
我尝试把P0492设定值设到1000也没什么改变,正常电机频率也就20Hz左右。。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=47&a_id=1595848
你说的电机不转,是指已经使能,但给定值是零的情况?
版主,我说的电机不转就是指没有给使能,也就是变频器还没有启动信号
相当于在零速时伺服检测到一个偏差,我感觉在无使能时这个偏差的检测是不激活的,这时应该这个报警出不来。如果是激活的,那么编码器编码器电缆,伺服,干扰都可能出现这个报警。再一个这个轴是否是一个垂直轴,就是说即使零给定但有一个外力作用到电机轴上被编码器检测到一个偏移值。
楼上说的有道理。