最近遇到2个因为制动电阻导致变频器损坏的情况。


我以前调试设备,如果没有制动电阻,减速或者下降过程中速度比较快时,会报警直流母线电压过高等情况,但是没有遇到导致变频器损坏的情况。


最近其一是已经调试完的设备,也已经全速运行了,但是未正式开始用,另外一台在用的设备电阻坏了,就临时拆过去用,当前还想继续调试流程,因此就低速运行,但是因为急停了一次,导致驱动器报警,再送电就跳闸,功率单元坏掉了。


其二,设备调试完了,在运行减速过程中,报警,发现是制动电阻接线不良,后面再尝试运行,发现不能正常减速,检修未发现问题,换了一台变频器就好了。


难道制动电阻连接不正常会这么容易损坏变频器吗?那为什么没有配电阻的,可能会报警,但是也并不常见,是因为参数里面配置了制动电阻,而实际电阻又没有接好的原因?如果是如此,那这是否是有点太脆弱了,一根线接触不良,就会导致其损害。