一个alm电源模块后面带了5个电机模块,4个1ft7电机,1个1fk7电机。

现在是其中一个1ft7电机 偶尔报31885/31837/31835 这3个警,和附近电机换过电缆,也调换过驱动器,甚至后面电机也被更换过,但是一直是这个工位的电机报警。同一个控制柜同一个直流母线上的其他驱动器,都没有问题,可能是什么原因呢?