热线上经常有客户问,为什么在WinCC中使用了OS项目编辑器后动态向导中的“创建冗余连接”就消失了?
使用项目编辑器前:
使用OS项目编辑器:
此时,“创建冗余连接”向导消失:
WinCC的“创建冗余连接”向导是用来连接S7软冗余PLC的。
同时大家应该了解OS项目编辑器是BPC(基本过程组件)的一个组件,是从PCS7移植过来的,而在PCS7的架构中是没有S7软冗余的。那么如何在使用OS项目编辑器后再使用“创建冗余连接”动态向导呢?
可以这么来操作:关闭WinCC,在使用了OS项目编辑器后的项目文件夹中找到Ws cripts文件夹,并把它剪切到其它路径:
此时再打开WinCC就可以在动态向导下找到“创建冗余连接”向导。
注意,使用“创建冗余连接”向导后需要把Ws cripts文件夹恢复到原来路径下。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附:
当 OS 项目编辑器运行时,下列组态文件将复制到打开项目的“
\Ws cripts”目录下:
“@@ConfigTypicals.cfg”用于更新设备状态监视
“@@MaintenanceTypicals.cfg”用于“创建/更新诊断画面”(Create/update diagnostic pictures) 功能
“@@PCS7Typicals.cfg”用于“创建/更新块图标”(Create/update block icons) 功能
“ChangeOCXtoUdo.cfg”用于通过动态向导将 PCS 7 库 V5 移植到 PCS 7 库 V6
“CSIG.cfg”用于通过动态向导组态组显示对象
“LBMObjects.cfg”用于通过动态向导组态工厂组态画面
“TemplateControl.cfg”用于标准行为)