看论坛和找答案上有人问关于WINCC和1500 PLC仿真的问题,一直比较懒没有做测试,最近在帮别人看WINCC的时候,用到了1500 PLC也便想用到,于是测试一下,终于通讯成功。下面说说经过

1、 软件环境

WIN10 1803 (OS内部版本 17134.1)

WINCC 7.4 SP1+UPD5;

TIA V15 PRO;

PL;CSIM V15;

S7-PLCSIM Advanced V2.0。


2、      新建TIA V15项目

只是测试一下,所以创建一个简单的1500项目,使用CPU 1515-2 PLC测试。IP地址保持默认,即X1为:192.168.0.1;X2为:192.168.1.1。

很重要的一点,在项目上右键 – 属性,然后在属性窗口里面的保护选项卡里,勾选上快编译时支持仿真。看下图。如果你不勾选,在后面下载程序的时候也会提示的



程序只做一个简单的测试,做个普通的电机启停自锁的程序,变量表创建以下变量:

程序在OB1里面,简单一行:


3 创建WINCC项目

打开WINCC项目管理器,创建一个新项目,打开变量管理,右键添加1500驱动:


在OMS+那右键,新建连接


,把连接命名为1500

然后在1500的地方右键,选择连接参数


在弹出的窗口里面,输入IP地址,我用PLC的X2连接,所以输入192.168.1.1,访问点选择S7ONLINE(这样选择,可以在控制表面里面更改访问点的参数,感觉更加方便),产品系列选择s71500-connection,,如果有密码,再填写上1500的安全访问密码,此次测试没有,所以留空,最终设置如下图:



WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真 已锁定