只看楼主 楼主 2018-06-10 21:30:05

看论坛和找答案上有人问关于WINCC和1500 PLC仿真的问题,一直比较懒没有做测试,最近在帮别人看WINCC的时候,用到了1500 PLC也便想用到,于是测试一下,终于通讯成功。下面说说经过

1、 软件环境

WIN10 1803 (OS内部版本 17134.1)

WINCC 7.4 SP1+UPD5;

TIA V15 PRO;

PL;CSIM V15;

S7-PLCSIM Advanced V2.0。


2、      新建TIA V15项目

只是测试一下,所以创建一个简单的1500项目,使用CPU 1515-2 PLC测试。IP地址保持默认,即X1为:192.168.0.1;X2为:192.168.1.1。

很重要的一点,在项目上右键 – 属性,然后在属性窗口里面的保护选项卡里,勾选上快编译时支持仿真。看下图。如果你不勾选,在后面下载程序的时候也会提示的



程序只做一个简单的测试,做个普通的电机启停自锁的程序,变量表创建以下变量:

程序在OB1里面,简单一行:


3 创建WINCC项目

打开WINCC项目管理器,创建一个新项目,打开变量管理,右键添加1500驱动:


在OMS+那右键,新建连接


,把连接命名为1500

然后在1500的地方右键,选择连接参数


在弹出的窗口里面,输入IP地址,我用PLC的X2连接,所以输入192.168.1.1,访问点选择S7ONLINE(这样选择,可以在控制表面里面更改访问点的参数,感觉更加方便),产品系列选择s71500-connection,,如果有密码,再填写上1500的安全访问密码,此次测试没有,所以留空,最终设置如下图:




Q 187272190 Q 群:6141014
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=5&a_id=1486923

版主

经验值: 38871
发帖数: 5476
精华帖: 47
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真
推荐帖


只看楼主 楼主 1楼 2018-06-10 21:30:51

4 配置PLCSIM ADVANCE2.0

4.1 启动概览

双击 


启动仿真器高级版,启动完成后,在任务栏右下角的通知区域,有仿真器的图标,在图标上右键点击,可以弹出来控制面板,借用官方的图和说明,我用有道翻译一下:




4.2 添加仿真CPU

如图:在线方式默认为PLCSIM,然后点击Start Virtual S7-1500 PLC,在展开的的Instance name里面输入名称1500.PLC类型默认是1500,保持不变,然后点击Start


通知栏会有提示出现,稍等片刻,在下面的列表里面就出现了新添加的CPU:


4.3 下载硬件组态和程序

到这里仿真器算是配置完成,可以下载硬件组态了:

点击博图里面创建的CPU ,然后点击下载,弹出的窗口里面接口选择X2然后点开始搜索,就找到了CPU:

点击下载,出现编译组态窗口


继续点击装载

装载完成,选择启动模块后点击完成,如果此处没有选择启动模块的话,则需要到仿真器里面手动启动PLC。程序下载完毕

4.4 更改PG/PC设置

通过控制面板或者开始菜单里面查看PG/PC设置中,S7ONLINE访问点所选接口,如果是别的,则选为 PLCSIM.TCPIP.1即可


5 仿真测试

先创建一个WINCC画面,命名start,同时设置为启动画面。

打开start画面编辑器,添加两个按钮分别为启动、停止和一个圆作指示灯,保存。此时可以激活WINCC系统。

激活后,打开WINCC变量管理器可以看到在1500的地方已经打了对好,说明通讯成功了。继续把仿真弄完,在1500上点击右键—选择AS符号,然后点击从AS中读取,可以从1500PLC里面读取变量表。


在弹出的窗口界面上的访问一栏都打上对钩:


这样在变量表里面就自动生成了变量

在回到WINCC的画面编辑器,启动按钮组态鼠标按下给start赋值1,鼠标松开给start赋值0;停止组态stop变量;圆取消全局颜色属性,然后在背景颜色里面组态OUT变量,真是红色,假为绿色:



保存,运行画面


点击启动:


通讯正常,至此。仿真结束。

6 使用PLCSIM V15仿真与WINCC通讯

测试完,使用PLCSIM V15测试了一下,发现通讯也是没问题的,WINCC和项目没有作任何改动,直接点击PLC然后点击开始仿真,项目下载后启动PLC即通讯正常。



想来网友问说不可以的时候,估计是哪里有参数设置不对吧。


Q 187272190 Q 群:6141014
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2661
发帖数: 217
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-06-11 08:15:22

实践出真知,点赞


一直在学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 25907
发帖数: 3741
精华帖: 25
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真
推荐帖


只看楼主 3楼 2018-06-11 08:32:44

有HMI的基础,但是就是一直搞不清楚WINCC


学无止境!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3551
发帖数: 574
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 4楼 2018-06-11 10:17:31


学习了,步骤详细


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1187
发帖数: 188
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 5楼 2018-06-11 10:28:51

 

谢谢分享


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1763
发帖数: 207
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 6楼 2018-06-11 11:27:02


谢谢分享。学习了


随心所欲
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 196
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 7楼 2018-06-11 16:05:28

 WINCC V7.4和PLC SIM ADVANCED都没有.楼主是否测试过不使用SIM ADVANCED能否正常连接 ?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6106
发帖数: 817
精华帖: 17
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 8楼 2018-06-11 18:17:03
谢谢分享!

天道酬勤
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38871
发帖数: 5476
精华帖: 47
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 楼主 9楼 2018-06-11 21:08:34
以下是引用zhanght8666在2018-06-11 16:05:28的发言 >7楼

 WINCC V7.4和PLC SIM ADVANCED都没有.楼主是否测试过不使用SIM ADVANCED能否正常连接 ?

可以,1楼的最后一个截图就是测试的结果啊

不过不知道是不是安装advance版本的原因哈


Q 187272190 Q 群:6141014
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 196
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 10楼 2018-06-14 17:34:09

 安装了TIA V14SP1以及PLC SIM V14SP1 ,WINCC V7.4,经过验证WINCC无法与该版本仿真器连接.看来必须要使用PLCSIM ADVANCED V1.0才能实现仿真的连接.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38871
发帖数: 5476
精华帖: 47
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 楼主 11楼 2018-06-14 20:34:54
以下是引用zhanght8666在2018-06-14 17:34:09的发言 >10楼

 安装了TIA V14SP1以及PLC SIM V14SP1 ,WINCC V7.4,经过验证WINCC无法与该版本仿真器连接.看来必须要使用PLCSIM ADVANCED V1.0才能实现仿真的连接.

是不是设置不对呀?

也有可能是不兼容

我测试的使用7.4 SP1和V15 PLCSIIM 仿真是没问题的

V14 PLCSIM没有安装~


Q 187272190 Q 群:6141014
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2160
发帖数: 412
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 12楼 2018-06-15 09:32:58

 

不错的!!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 196
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 13楼 2018-06-15 11:42:07

测试过TIA V13 SP1与V13 SP2版本以及相关的PLCSIM可以与WINCC 7.3以及WINCC 7.3 SE实现仿真器的连接,TIA V14以及V14 SP1以及相关PLCSIM目前还没能与WINCC 7.4 SP1的实现仿真器连接,手头没有PLCSIM ADVANCED V1.0,因此无法继续测试。不知安装了PLCSIM ADVANCED V1.0能否实现,如果有大侠有该软件能否提供百度云下载链接,以便有个最终测试的结果。

建议版主把这个帖子再接一段系统报警记录的测试,尤其是TIA V15中文版与WINCC 7.4中文版是否能正常显示。我测试的V13版本系统报警只能在报警记录里显示,不像TIA WINCC可以显示在当前报警信息窗口中,这个问题有些困惑!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 624
发帖数: 104
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 14楼 2018-06-15 12:04:14


谢谢分享!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 604
发帖数: 122
精华帖: 1
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 15楼 2018-07-03 09:32:52

 WINCC 7.3和博图V14版本仿真1500不可以通讯,仿真1200可以,和博图V13版本仿真1200和1500都可以,

WINCC 7.4不论哪个版本博图软件,仿真1200和1500都可以

而且WINCC 7.4比WINCC 7.3稳定很多,所以能用WINCC 7.4就用7.4吧


雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38871
发帖数: 5476
精华帖: 47
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 楼主 16楼 2018-07-03 20:28:09
以下是引用从头越DK在2018-07-03 09:32:52的发言 >15楼

 WINCC 7.3和博图V14版本仿真1500不可以通讯,仿真1200可以,和博图V13版本仿真1200和1500都可以,

WINCC 7.4不论哪个版本博图软件,仿真1200和1500都可以

而且WINCC 7.4比WINCC 7.3稳定很多,所以能用WINCC 7.4就用7.4吧

感谢分享经验

WINCC和博图还是有的版本是不兼容的~


Q 187272190 Q 群:6141014
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 604
发帖数: 122
精华帖: 1
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 17楼 2018-07-04 09:02:10
以下是引用RENHQ在2018-07-03 20:28:09的发言 >

感谢分享经验

WINCC和博图还是有的版本是不兼容的~

经典WINCC和博图STEP7、博图Comfort WINCC是兼容的,和博图Wincc Professional不兼容


雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38871
发帖数: 5476
精华帖: 47
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 楼主 18楼 2018-07-07 21:48:04
以下是引用从头越DK在2018-07-04 09:02:10的发言 >17楼

经典WINCC和博图STEP7、博图Comfort WINCC是兼容的,和博图Wincc Professional不兼容

以下是引用RENHQ在2018-07-03 20:28:09的发言 >:感谢分享经验WINC...

引用详细内容:

感谢分享经验

WINCC和博图还是有的版本是不兼容的~

对,这个是基本的安装兼容性

和仿真各个版本也有兼容性的


Q 187272190 Q 群:6141014
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 297
发帖数: 45
精华帖: 0
回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真


只看楼主 19楼 2018-07-14 08:55:28
牛,一直想这样做没成功过
 