smart 700 ie v3和E5DC温控器直接通讯实例

已锁定

zhlife

  • 帖子

    2
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2018-02-24

普通 普通 如何晋级?

smart 700 ie v3和E5DC温控器直接通讯实例

3328

6

2019-07-07 17:30:38

star

    客户有个项目欧姆龙的E5DC温控器和700 IE V3直接通讯读取实际温度和输出状态 写入设定温度 。

WINCC flexible smart 设置如下

1,建立连接  通讯驱动程序为Standard MODBUS V3, 波特率为9600,无效验 8个数据位, 1个停止位,从站地址设置为 3。

2.建立变量   

3.画面组态

4.测试


测试完成