由于该项目应用于防爆区域,但又需要切换触摸屏幕显示不同的页面,故采用下面的方法来实现,希望对大家有帮助。
1. 建立数据块,增加变量如下。数据块名字为change screen。
2. 根据不同的屏幕编号,编写程序如下。下图程序完成的是运用不同的按钮触发屏幕编号1和编号2之间的切换。
3. 屏幕编号如下图分别为编号1和编号2
4. 在HMI的设置如下图所示,勾选区域指针中的JOB MAILBOX并将之前建立的change screen数据块中的变量JOB MAILBOX与之关联,周期时间改为100ms。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=5&a_id=1650119&s_id=0&pno=2
精智防爆触摸屏放在防爆区,随便操作,就是这么简单。
不错,好像官方也有相关教程,你这个是另一个方法:
在WinCC (TIA Portal) 中如何通过控制器实现画面的切换?
对于作业和指针的用法,我一直不知道在哪里使用呢
可以,不错。
非常好的分享,谢谢了。
跑个题,为啥在防爆区域不能直接操作触摸屏切换画面呢
严格按照防爆来设计的话,如果触摸屏不是防爆型产品的话,是不允许直接操作的,要用个防爆护照把触摸屏给罩起来,达到防爆的目的。
楼上的大侠说的很对,我选用的是隔爆箱开视窗显示触摸屏。触摸屏为非防爆产品。
按说,所有TP都有系统变量交换区,与控制器PLC交换数据。其中就包括画面号。
不错,值得学习。
很好的分享贴,西家的屏没咋用过,学习了。第三方用按钮实现屏幕切换感觉比这容易啊
不同的思路,挺好!
谢谢分享。
弄个防爆鼠标不香吗?南阳防爆所的专家过来验收都同意的。
不光能翻页,所有触摸屏上的操作全实现。安全、方便又便宜。没必要整防爆触摸屏。
没必要吧 ,程序 调试好了之后就不会再去动设备了。
我就没看明白这啥意思,你就是加个防爆旋钮也可以切换画面啊,用几个防爆按钮也可以切换。无非是你触摸屏装在隔爆箱内手不能触碰而已。用个防爆鼠标不香吗,又没几个钱。
之前做过将触屏放到煤矿井下的防爆控制箱内,箱体几个按钮链接PLC的物理I点,控制切换触屏画面
学习了,感谢分享