刚装上了V13的软件版本,试着组态了一下,已经支持V4.0的固件了,订货号发生了变化,这说明V3.0不能升级到V4.0了(因为硬件变化了)。
有几个新的变化:
1、增加了1217C,内存增大到125KB。 而且内置的高速脉冲输出Q0.0-Q0.3四点具有1MHZ的能力,剩下的Q0.4-Q1.1也都具有100KHZ的能力。
2、V4.0的CPU高速计数输入和高速脉冲输出都可以自己定义对应的硬件IO ! 比如PTO0的脉冲输出可以自己组态为Q0.6和Q0.7, 另外脉冲输出方式具有A /B四倍频正交模式选择了……
3、DI输入的滤波时间可选择性更宽。
4、V4.0的CPU已经具备了PN控制器和设备的能力,意味着两台1200之间 直接用IO就可以交换数据,而不需要以前通过OPENIE指令交换,保证了实时性及简单些。
5、PLCSIM的功能。
6、V4.0的通讯能力的提升,比如用于PG和HMI的连接。 以前V3.0分别为3/6,而V4.0为4/12。
7、CPU的速度提升? 这点不确定,看软件上是0.4ms/1000指令。 不过V3.0的参数也是这样。 但是以前的参数是V3.0的性能为位指令0.85ms/1000步。
8、V4.0的运动控制也发生了变化,刚才看帮助文件有专门的V4运动指令库说明,而且增加了读写变量的指令……
9、V4.0新增了1500类似的FB块下载但不初始化变量的功能。
10、V4.0增加了Trace(示波器)功能,可以针对一些变量监视到波形,利于现场查找干扰或者程序漏洞。
期待实际的硬件出来……