在一个公司时间久了,而没有把以前的项目升级成博图最高版本,但还需要维护,就不得不使用虚拟机

以前,当博图软件安装在物理机下面时,连接PLC最简单,相当于直连,都没有问题

现在,虚拟机调试PLC,TIAV15.1 ,物理机 虚拟机同一个系统,WIN10 1903 MSDN 版本,PLC 1215C V4.3 

网络配置有以下几种

1 通过网线RJ45,接入交换机,需要在虚拟机设置成桥接模式,并且配置虚拟机下的IP地址,自动获取可能不行,方法可行,能ping通,当然也能PLC在线,同时也能搜索可访问站点


2 使用USB无线网卡,在虚拟机里面安装无线网卡的驱动,然后让USB无线网卡连接给虚拟机,这样等同于网线直连,能ping 能在线,能搜索站点


3使用笔记本物理机的无线网卡或者USB无线网卡,虚拟机桥接这个无线网,此时虚拟机下面,能ping通,能PLC在线,但是不能搜索可访问站点,我不知道什么原因。

虚拟机下使用the Dude 3.6软件,就是网络发现设备拓扑的软件,都能找到PLC,虚拟机tia下 左侧网卡属性里面,LLDP配置默认是激活状态,就是网络发现用的,现在苦于找不到原因,把路由器设置成路由模式或者AP模式,跟PLC都在同一网段,理论上无线接入和有限接入等同,但实际效果差异还是挺大,问题出在哪了??