PCS7 V9.1 安装时SQL SERVER 2017报错的一种解决方法

已锁定

古月游风

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    125
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2010-04-22

普通 普通 如何晋级?

PCS7 V9.1 安装时SQL SERVER 2017报错的一种解决方法

4356

3

2021-08-23 22:21:48

安装环境:WIN10 LTSC2019

在安装SQL SERVER 2017时报错下图错误:

解决方法:

将文件

SQL2017std\setup\x64\microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextens.dll

改为:

SQL2017std\setup\x64\microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.dll

注意:如果是在虚拟光驱中改的,一定要保存,并重新加载,确认文件名称已确实改过来。

原方法来源:

https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/pcs7-v9-1-installation-error/260562/?page=0&pageSize=10#post1031904