1、电源模块分类不同
S7-300/400只有笼统的电源模块PS,例如PS305/PS307或PS405/PS407;
S7-1500电源模块分为系统电源PS和负载电源PM,分别为PS505/PS507或PM332/PM333。
(附:ET200s中布置系统时需要合理地选择电源管理模块PM)

2、软件组态不同
S7-300/400编程软件Step7不具备电源负载平衡计算,需要设计人员手动计算或者西家提供的其他选型配置软件来计算电源负载平衡;而S7-1500编程软件TIA PortalV12具有电源负载平衡计算功能,并且S7-1500系统上电后其CPU面板上同样能够指示是否电源是否过载。

3、软件组态上有差别
S7-300/400 PLC系统中硬件组态时只需将各个模块拖放致对应位置即可,而S7-1500PLC系统中需要在其CPU对应的电源属性中进行设置。