 反应釜温度的控制,需要看反应釜内是否是化学反应,看反映过程中的吸热和放热情况。

滞后很大,考虑用史密斯预估控制算法、模糊控制等,而非PID算法。

PID算法产生很大超调,可以减小PID中的P值,配合使用温度控制的温控区的思路来解决。

降温很慢,可以考虑工艺上是否能加入制冷调节方法,而非自然降温。