SCL中,调用上升沿、下降沿会自动生成一个背景DB,如果使用比较多的情况下,个人觉得很烦!所以就采用了一个简易实现办法,分享给大家!请大侠们指正。

本办法以在FB中使用为例:

1、在Static中创建BOOL型变量备用,一般一个上升沿监测或一个下降沿监测创建一个变量。本例中创建变量为“TEST_M”

2、监测型号

     在这里我们监测输入变量“I_0”的上升沿

3、使用

IF “I_0”<>“TEST_M" THEN

    “TEST_M”:=“I_0”;

     IF  “I_0”:=TRUE THEN

       //检测到上升沿后执行的代码

       。。。。。。

    END_IF;

    IF  “I_0”:=false THEN

       //检测到下降沿后执行的代码

       。。。。。。

    END_IF;

END_IF;