一起设备控制电缆故障处理过程

   忙碌了一天的工作,吃过晚饭后,正想泡杯茶休息一下,电话骤然响起,说工厂有一台西门子300系统的设备故障,值班维保人员无法处理。

   生产就是命令,于是,赶紧到工厂,拿上电脑、mpi电缆匆匆赶往生产现场。

   简短地询问了当值维修人员对故障现象描述,在手动状态测试设备,发现几个关联的运动电机转动时,均为一抖一抖的移动且是有规律性的。同时,发现原点指示灯有频闪现象。

   打开电脑在线首先查找原点指示灯控制程序段,发现该程序段其中有一个到位接近开关的输入状态存在频闪(由于该位频闪,似乎造成原点指示灯频闪有了一个出处),怀疑接近开关可能存在故障(二线制接近开关硬件故障),更换后,监控该位状态仍然频闪,排除外部输入传感器故障的可能。继而用万用表检测系统电源大约21V,也在正常的电源电压范围,可能的原因只能是控制电缆了。

   由于在晚间处理在桥架内线路比较困难,更换控制电缆处理过程时间长,会影响到已经生产的产品质量,决定用外部临时控制电缆替换测试。让值班人员拿一些控制电缆,临时取代外部原怀疑的控制电缆,逐个替换原控制电缆每一个回路的传感器(接近开关、光电开关),当替换到第二个传感器时,频闪问题没有再次出现,说明故障原因可能是该传感器性能下降或者回路存在轻微漏电。就这样,晚上用这根临时电缆取代原故障电缆其中几芯。待到生产停顿间隙彻底查询该控制电缆的具体原因。

   今天,趁生产暂告一个段落,可以彻底查查该电缆和传感器了。替换怀疑了的传感器,故障仍然依旧。于是,逐个打开桥架盖板,顺着故障电缆一路查询,发现桥架中间有连接处,又由于设备环境原因(控制电缆桥架处有水侵入),造成控制电缆接头处有氧化出现,接触电阻被环境原因增加了,更换整个控制电缆后,故障消失。依次在手动状态下测试各功能正常。

小结:

1)  安装要规范,桥架内尽可能不要有接头(如果无法避免,也需要用焊接方法连接)。可能在安装时,设备制造商为了降低“成本”而将原本长度不足的控制电缆连接后使用,这样会造成使用时间长久,外部环境原因使对接处接触电阻增加的隐性故障源。

2)  对于输入、输出回路的电源分配,尽可能按设备现场实际布局,合理分配模块的负载。当外部负载连接过多时,造成用户维保时判断的难度,这个在上一个贴子中大家均有共识。

3)  设备电气原理图、外设的编号规范清晰。尤其是大型设备,有规范的线号标设有利于快速查询外设线路可能的故障源。

4)  当一时无法彻底查询线路故障点时,临时外设线路是一种因短时无法快速排除的处理方法,该方法目的是尽可能的减少产品的不良率和减轻产能损失。