技术论坛

 G120的怪现象

返回主题列表
作者 主题
备斗的人生
侠圣

经验值:2319
发帖数:347
精华帖:3
楼主    2019-05-25 21:33:33
主题:G120的怪现象

各位大侠:本人一个项目里有物流车,而物流车分子、母车,两车分别由两台变频器控制电机。

功率单元:P240-2的,控制单元:CU2502-2PN。

现在的问题,和几台车在运行过程中,母车变频器报30072,却总空开跳闸。

当总空开跳闸后,只要再次合闸,母车变频器的功率单元就会放炮,且冒烟。


请问这是什么原因,引起的?

天道酬勤,轻财聚人,厚德载物,德行天下!
备斗的人生
侠圣

经验值:2319
发帖数:347
精华帖:3
9楼    2019-06-03 20:24:40
精华帖  主题:回复:G120的怪现象

哈哈!我叫了西门子专家到现场,实地考查。

最终得出结论是振动太大了。现在尝试减少振动试试。


不过,我们公司另外一个现场也配了这种设备,可就没有出现这个“放炮”的现象。


只是这个项目与另外一个现场的区别在于:前者用的S7-1511的PLC,后者用的S7-315的PLC;

还有变频器的调试方法有点点区别。

天道酬勤,轻财聚人,厚德载物,德行天下!