        做为一名现场调试工程师,出差是家常便饭,特别是节假日,客户的工人们都放假了,出游的出游,跟家人团聚的团聚。而我们正好在他们24小时不间断工作之外的这段休息的空闲,抓紧时间进行技术改造。其中,有一次经历特别难忘。

        那是一次汽车生产线的车门升降机的改造。由于准备的很充分,提前查看现场工艺,查看并对比了图纸。所有工作进行的很顺利。6#的升降机提速加编码器完成速度闭环,加激光测距仪完成位置控制。提速工作很快完成,单机测试也已经通过。可是在提前一天的复产测试的时候发现,改造的6#升降机没有问题,而临近的5#升降机却总是报安全模块钝化。由于节假日多处交叉作业,停电时间长,并且焊接作业比较多。优先考虑变频器的问题,于是重新下载变频器参数,未解决问题。然后又更换正在使用的变频器,问题仍然存在。由于已经深夜,所有测试人员白天已经忙上忙下地工作了一天。所有测试也已经完成,而现在的问题直接指向修改的程序。由于硬件修改,软件也需要修改,工程量很大。还有大量safety程序。不到迫不得已是不能轻易恢复原来的程序,不然假期所有的工作要还原,做工为零。还要等到下次假期才能改造,严重拖延工期。由于现场的工程师站需要权限才能登陆,所有的修改工作,只能在笔记本提前完成,大部分时间都关注在了自己修改程序的部分,在笔记本修改的一个程序块,在复制到工程师站并且下载的时候遗漏掉了。后来对比在线程序和电脑程序后发现,原有的一个Q点地址,跟另外变频器的安全模块PQW的地址冲突,造成问题原因。检查Q的时候正好用的笔记本查看的,之后用工程师站查其他故障。正好把问题错开,耽误了时间。

  • 经验与教训:

  1.  改造程序前,要对比在线程序与备份程序,最好再次做一个上传备份。

  2. 提前在自己电脑上修改的程序要有详细的修改记录,所有修改的地方要做好标记。并且按顺序挨个替换修改的FB,FC块。有些DB块的初始值需要初始化下载。

  3. 下载后要修改的block挨个在线一下。

  4. 测试的时候,不仅要测试修改的分段,有条件的情况下要全线测试一下。

  5. 长时间工作,容易思维疲劳。此时需要另外一人来辅助排除问题。