主题:输出电抗器的型号选型大1-2个档次的有什么坏处?

大家好!

如题探讨一下,关于输出电抗器的选型,例如22KW的变频器,选型30kw的输出电抗器,有什么利弊?

太大,会不会拉低系统的能量?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
老兵
至圣

经验值:54712
发帖数:9543
精华帖:486
4楼    2019-07-19 21:27:01
精华帖  主题:回复:输出电抗器的型号选型大1-2个档次的有什么坏处?

相邻两个功率段的电抗器选择,问题不太。不会出什么麻烦。

但是,这个我并不同意楼上大侠的意见。

电抗器的电感值,其实还有一个表达形式是“压降”,而且是指额定频率下额定电流的压降。对出线电抗器,这个指标通常是固定的,并不随功率的大小而变化,那也就意味着,其实功率越大,电感值越小。所以,如果对一台小功率的变频器选择电抗器时,如果你担心发热问题,可以直接提出电感值 参数,然后指定容量就是了,而不是简单的选更大功率的电抗器。

如果简单的选择适合更大功率的电抗器,有可能会起不到电抗器的作用,既不能平滑输出的电压波形,也不能抵消线缆的分布电容,属于无效选择。