作者 | 主题 |
---|---|
威师爷 至圣 经验值:37384 发帖数:5126 精华帖:47 |
楼主 2019-07-18 17:13:30
主题:输出电抗器的型号选型大1-2个档次的有什么坏处? 大家好! 如题探讨一下,关于输出电抗器的选型,例如22KW的变频器,选型30kw的输出电抗器,有什么利弊? 太大,会不会拉低系统的能量?
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
老兵 至圣 经验值:54712 发帖数:9543 精华帖:486 |
4楼 2019-07-19 21:27:01
主题:回复:输出电抗器的型号选型大1-2个档次的有什么坏处? 相邻两个功率段的电抗器选择,问题不太。不会出什么麻烦。 但是,这个我并不同意楼上大侠的意见。 电抗器的电感值,其实还有一个表达形式是“压降”,而且是指额定频率下额定电流的压降。对出线电抗器,这个指标通常是固定的,并不随功率的大小而变化,那也就意味着,其实功率越大,电感值越小。所以,如果对一台小功率的变频器选择电抗器时,如果你担心发热问题,可以直接提出电感值 参数,然后指定容量就是了,而不是简单的选更大功率的电抗器。 如果简单的选择适合更大功率的电抗器,有可能会起不到电抗器的作用,既不能平滑输出的电压波形,也不能抵消线缆的分布电容,属于无效选择。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|