 存放两年半S120电容激活问题

返回主题列表
作者 主题
王明永
侠客

经验值:681
发帖数:197
精华帖:1
楼主    2019-09-07 00:42:29
主题:存放两年半S120电容激活问题
近期对120进行电容激活处理。现在100w的白炽灯都是95w的。按照手册保守起见将变频器独立出来串两个灯泡送400vac2小时,直流电压大约是420vdc.2小时候送600vAC大约685vdc..。然后通过整个逆变给一个整流柜进行充电。也是先400后600。400vac进电机端大约257vac,直流母排343vdc,600vac进电机端345vac直流母排电压也就是460vdc,灯泡分了不少的电压。这样完成是否符合要求,感觉直流母排没有达到1.33*600。心里没底。还有一个问题就是制动单元里的电容怎么激活处理,逆变充电是否要甩开制动单元。。感谢大家
Never give up
北雪雪纷飞
版主

经验值:50412
发帖数:6051
精华帖:269
1楼    2019-09-07 16:41:05
精华帖  主题:回复:存放两年半S120电容激活问题

两年没有必要激活啊,

四年的我都直接上电了,

七八年的就是先上220再上400V,,

当然保险起见还是按照手册的规定来。