技术论坛

 PM240和PM240-2的区别?

返回主题列表
作者 主题
树林
侠士

经验值:1460
发帖数:120
精华帖:2
楼主    2019-10-15 16:53:28
主题:PM240和PM240-2的区别?

 以前用过G120变频器,不过都是PM240,看手册上,有PM240-2型,只不过功率最大是55kW,想请教各位,在55kW以内功率范围,这2者有什么不同?可以直接替换以前用的PM240?

风起云
至圣

经验值:15886
发帖数:711
精华帖:113
3楼    2019-10-15 22:49:23
精华帖  主题:回复:PM240和PM240-2的区别?

2楼所言不知出自何处。请直接参考K版。我补充一下:

1,内置制动单元:PM240 30KW及以下内置制动单元,以上外置。而PM240-2全系内置制动单元;

2,内置直流电抗器:PM240-2从18.5KW往上,标配内置直流电抗器,PM240没有;

3,内置A级滤波器:PM240 A尺寸无内置A级滤波器,而PM240-2全系均可选择带内置A级滤波器;

4,PM240-2增加了穿墙型;

5,D尺寸开始,PM240-2涂层改为了3C3,最低允许运行温度降至-20℃;

6,PM240-2并列安装无需降容;

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
风起云
至圣

经验值:15886
发帖数:711
精华帖:113
4楼    2019-10-15 22:55:44
精华帖  主题:回复:PM240和PM240-2的区别?

关于能否替换的问题,取决于控制器。如果是CU240系列,则无法使用PM240-2。如果是CU2×0-2系列,则可以替换为PM240-2。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn