主题:PS 25W 电源放置位置的疑问 PS电源组态和实际安装位置中,如果放在“CPU的前端”和”放在CPU后端即扩展模块的前端”。 以上2种安装位置,建议的是哪种,还有就是安装位置不同,会有区别吗? 比如1511的CPU是10W的5V背板供电,如果装在此CPU的前端,那么CPU的10W带载能力和PS25W是叠加的? 综合2和3楼的解释,得出的结论为,PS电源如果添加;在CPU不外接24V的电源情况下,添加到CPU左侧;在CPU外接了24V电源的情况下,则根据CPU后方的模块数量和5V功耗,在留有一定余量时,添加PS电源、然后PS电源右侧继续添加剩余的模块。 |
Zane 版主 经验值:76318 发帖数:19347 精华帖:378 |
1楼 2019-11-25 12:01:40
主题:回复:PS 25W 电源放置位置的疑问 PS是系统电源,通过背部总线连接器供电,CPU的左边用PS供电则无须再接入外部24V直流电源了。 CPU及IM接口模块,均具备背部总线供电的管理功能,但载流量有限制,模块数超过限制后,须扩展PS电源。 PS电源有两种,一种AC/DC的,一种DC/DC的,其实CPU和IM接口模块是可以理解为内置了PS DC/DC电源的功能。 无论从哪一点讲,串联系统,带载能力是取短板的,不可能叠加
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
YiMoon 至圣 经验值:11062 发帖数:1222 精华帖:35 |
2楼 2019-11-29 22:36:20
主题:回复:PS 25W 电源放置位置的疑问 PS安装在CPU或者接口模块的前面,CPU与接口模块可以不用外接24V电源,靠PS电源供5V电源。在CPU和接口模块外接24V电源的前提下,是PS与CPU或接口模块电源之和,为后面的模块供电。 PS在CPU前面: PS在接口模块前面 PS在CPU后面 PS在接口模块后面 在组态里选择是否CPU或接口模块外接24V电源 如果CPU或接口模块选择不外接24V是源,并且前面没有增加PS是源,编译时会出现警告
Keep calm and carry on!!!
|