技术论坛

 PS 25W 电源放置位置的疑问

返回主题列表
作者 主题
工控mrxu
游民

经验值:132
发帖数:9
精华帖:0
楼主    2019-11-25 10:18:27
主题:PS 25W 电源放置位置的疑问

PS电源组态和实际安装位置中,如果放在“CPU的前端”和”放在CPU后端即扩展模块的前端”。

以上2种安装位置,建议的是哪种,还有就是安装位置不同,会有区别吗?

比如1511的CPU是10W的5V背板供电,如果装在此CPU的前端,那么CPU的10W带载能力和PS25W是叠加的?



综合2和3楼的解释,得出的结论为,PS电源如果添加;在CPU不外接24V的电源情况下,添加到CPU左侧;在CPU外接了24V电源的情况下,则根据CPU后方的模块数量和5V功耗,在留有一定余量时,添加PS电源、然后PS电源右侧继续添加剩余的模块。

Zane
版主

经验值:76318
发帖数:19347
精华帖:378
1楼    2019-11-25 12:01:40
精华帖  主题:回复:PS 25W 电源放置位置的疑问

 PS是系统电源,通过背部总线连接器供电,CPU的左边用PS供电则无须再接入外部24V直流电源了。


CPU及IM接口模块,均具备背部总线供电的管理功能,但载流量有限制,模块数超过限制后,须扩展PS电源。


PS电源有两种,一种AC/DC的,一种DC/DC的,其实CPU和IM接口模块是可以理解为内置了PS DC/DC电源的功能。


无论从哪一点讲,串联系统,带载能力是取短板的,不可能叠加

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
YiMoon
至圣

经验值:11062
发帖数:1222
精华帖:35
2楼    2019-11-29 22:36:20
精华帖  主题:回复:PS 25W 电源放置位置的疑问

PS安装在CPU或者接口模块的前面,CPU与接口模块可以不用外接24V电源,靠PS电源供5V电源。在CPU和接口模块外接24V电源的前提下,是PS与CPU或接口模块电源之和,为后面的模块供电。

PS在CPU前面:

PS在接口模块前面


PS在CPU后面



PS在接口模块后面



在组态里选择是否CPU或接口模块外接24V电源



如果CPU或接口模块选择不外接24V是源,并且前面没有增加PS是源,编译时会出现警告



Keep calm and carry on!!!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。