技术论坛

 from 语句是否只针对下一个插补有效?

返回主题列表
作者 主题
Forwardlfh
游民

经验值:85
发帖数:10
精华帖:0
楼主    2020-03-30 19:48:33
主题:from 语句是否只针对下一个插补有效?

如下程序, 在钻孔过程中,为了监控轴的扭矩,在钻控前使用了from...do...语句。当扭矩值大于设定值时,机床报警。我的问题是,from...do...是不是仅监控N20一段程序?N40 前面是否还需要加from 指令?谢谢!

N10 from($VA_TORQUE[LT1]>50 DO $AC_OVR=0 SETAL(67930)

N20 G1 Z30 F0.3

N30 G4 S5

N40 G1 Z50 F0.3

asdf6
奇侠

经验值:7552
发帖数:884
精华帖:12
5楼    2020-04-01 11:53:59
精华帖  主题:回复:from 语句是否只针对下一个插补有效?

我觉得3楼说的对。

看FROM的定义里 “同步动作激活时间有多久,该动作就会执行多久,”,由于没有ID和IDS,那么这个同步动作只对下一条语句有效,所以同步动作的激活时间也只是到下一条语句就结束了。

看同步动作的功能手册,当没有ID和IDS时:

Non-modal synchronized action

A non-modal synchronized action applies:

● As long as the main run block following the synchronized action is active

● Only in the AUTOMATIC mode

Example:

The synchronized action from N10 takes effect as long as N20 is active.

N10 WHEN $A_IN[1]==TRUE DO $A_OUTA[1]=10

N20 G90 F1000 X100


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。