作者 | 主题 |
---|---|
皇爷 游侠 经验值:306 发帖数:14 精华帖:0 |
楼主 2020-04-03 10:41:46
主题:LOGO0BA6能否实现功能 一个剔除程序,当光电检测I1检测到不合格产品,I2开始计数40后Q1剔除产品,当I2没有计数到40时,注意是任意数,I2能否准确再次剔除 |
高山孤影 至圣 经验值:34741 发帖数:3236 精华帖:96 |
4楼 2020-04-05 08:01:47
主题:回复:LOGO0BA6能否实现功能 楼主的意思可能是,当I2还没计数到40时,I1又检测到一个不合格品,第二个不合格品还能否准确剔除。 这个只能是多个计数器并联,然后在I1后面加一个计数器,每检测到一个不合格品,计数器加1,开启下一个计数器,同时注意每个计数器的复位。在40个计数范围内,最多检测到几个不合格品,应该有一个极限值(决定I1接几个计数器),超过这个极限值,就需要自动停止,检查工艺了。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|