 使用200smart能检测交流接触器的响应时间么?要求误差在1ms以内

返回主题列表
作者 主题
胜杨
游士

经验值:162
发帖数:19
精华帖:0
楼主    2020-04-22 12:22:43
主题:使用200smart能检测交流接触器的响应时间么?要求误差在1ms以内

我原本想的是给一个输出控制交流接触器线圈,给的同时进行计时,当有交流接触器主触点闭合后的输入后停止计时;断开同理。

但是本人又觉得这样做不是太合理,请教一下各路大神!

YUKJ
至圣

经验值:17172
发帖数:2944
精华帖:6
9楼    2020-08-09 12:06:39
精华帖  主题:回复:使用200smart能检测交流接触器的响应时间么?要求误差在1ms以内

 上面,本人提出建议使用硬件中断。但是没有给出详情。

试验:

  1.   使用信号发生器100kHz, 晶体振荡--频率稳定准确,输入高速计数器。

  2.   给接触器通电硬件中断,清除高速计数器当前数值。

  3.   接触器常开接点硬件中断,读高速计数器当前数值。


    程序显示响应时间16.45*(mS), 在恒温度恒电压下,多次试验只是*是闪的。