主题:关于SLM与BLM的并联,以及一点经验 以前见过老兵发过的一个整流单元并联的帖子,大家讨论的很热烈,正好我有点相关的经验跟案例,所以就简单说说,分享一下: 先说结论:SLM跟BLM混合并联是没有问题的,我们有个项目是两个SLM(1400KW)+两个BLM(1500KW)并联。已经运行了1年多,没什么问题。 几点注意事项:
另外讨论一下不同功率的整流单元并联的情况: 按照西门子的要求,SLM上端需配备4%的进线电抗器,而BLM需要配备2%的进线电抗器,但是由于不同功率的BLM跟SLM并联,而又要充分发挥整流单元的能力,则需要按照容量选择BLM的进线电抗器(在这里进线电抗器的作用主要是分配电流),如果像上边两种功率相近的整流单元并联,则BLM跟SLM配相同的4%的进线电抗器,从而达到4台装置电流相同的效果。如果功率相差较远,一般成本考虑都是BLM>SLM,所以需要按照两者的功率(电流)之比配置BLM前端的进线电抗器,从而达到SLM/BLM之间的电流分配。下边是一个并联的例子,大家可以看看: |
老兵 至圣 经验值:54712 发帖数:9543 精华帖:486 |
16楼 2020-08-10 21:53:21
主题:回复:关于SLM与BLM的并联,以及一点经验 是的,任工,两个独立的供电电源也是要考虑均流的,也是符合木桶理论的。除非,这个整流单元是可以限流的,比如,用IGBT做PWM整流(不是SLM那样的用续流二极管整流),否则,小容量的整流单元必然要被整爆
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|