技术论坛

 西门子S120变频器报A30042报警,如何处理该报警

返回主题列表
作者 主题
@@@
游民

经验值:90
发帖数:3
精华帖:0
楼主    2020-08-26 12:24:40
主题:西门子S120变频器报A30042报警,如何处理该报警

西门子S120变频器报A30042报警,如何处理该报警,风机运行计数器如何复位设置? P251参数修改为0后报警依然存在。也没有p252参数。

有帖子提升进入4级密码修改P0251=0即可,请教如何进入4级密码?

谢谢!


RENHQ
至圣

经验值:68539
发帖数:12105
精华帖:59
2楼    2020-08-26 20:20:01
精华帖  主题:回复:西门子S120变频器报A30042报警,如何处理该报警

书本型功率单元风机平均使用寿命为40.000小时。工厂定义的风机最大使用寿命在P0252中输入,警报A30042在达到该值前500小时输出。此警报在功率单元中没有相应的响应。

然而,在实践中,使用寿命可能会偏离此值。尤其是灰尘环境会阻塞风扇。在足够长的时间内更换风扇,以确保变频器保持工作状态。

对风扇进行以下操作:

 

 更换风扇
按照说明更换风扇模块。书本型功率单元手册和风机更换零件包中提供风机更换说明。


 

重新设置工作时间计数器(p0251,p0254)


已累积的风扇工作小时数显示在p0251(功率单元风扇工作小时计数器)和p0254(功率单元内部风扇工作小时计数器)中。更换风扇后,此参数中的累积小时数必须重置为0。这也会清除警报A30042。



P251不能直接修改吗?

SINAMICS S120:消息A30042“风扇已达到最大运行时间”

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109480518


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6