技术论坛

 西家传动功能应用-计算机+OPC通过PN连接控制G120与S120

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:135967
发帖数:34803
精华帖:434
楼主    2020-08-29 21:59:50
主题:西家传动功能应用-计算机+OPC通过PN连接控制G120与S120

传动系统一般情况,都是通过PLC做主,链接控制驱动装置的结构。而这里讲的是另外一种结构组成。由上位计算机,比如工控机或商用机,直接通过以太网电缆连接驱动装置,通过PN通讯控制和监控传动系统运行。在这样的系统结构里,上位计算机既是主站,也是数据终端操作和处理系统,直接控制下设的各个子驱动系统。在PC机内通过西门子提供的OPC(动态链接库)对第三方上位机操作软件兼容。实现用户自定义的集数据显示,数据处理和存储的控制与操作平台。


下图显示一个单传的操作系统计算机直接控制G120的例子



上位机采用的是VB.NET编制操作控制系统。


不过,这样的使用不仅仅局限于单传系统,它可以通过上位机,对下设的最多8台SINAMICS驱动系统进行实时数据监控、记录和存储。拍到一个正在打地摊摆位置的双驱动系统。一个是S120一个是G120的例子




我是你的朋友
Zane
至圣

经验值:75765
发帖数:19245
精华帖:376
9楼    2020-08-30 10:57:30
精华帖  主题:回复:西家传动功能应用-计算机+OPC通过PN连接控制G120与S120

快可不代表实时,实时性在于响应的确定性,哪怕24小时确定响应一次,那也是实时系统。

实时性代表了一种可靠性。

OPC是基于TCP-S7协议的非实时通信,虽然快,其响应具有不确定性。


像K版的应用,真正PC-BASED实时的解决方案,是配置CP1623之类的网卡,或使用IPC 427之类的工控机,通过GDML文件配置成controller - device 架构,PNIO通信与OPC或S7协议同时使用。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download