技术论坛

 S120一台电机编码器频繁报警31885/31837/31835

返回主题列表
作者 主题
Haohaobb
至圣

经验值:15843
发帖数:1645
精华帖:39
楼主    2020-11-18 18:33:30
主题:S120一台电机编码器频繁报警31885/31837/31835

一个alm电源模块后面带了5个电机模块,4个1ft7电机,1个1fk7电机。

现在是其中一个1ft7电机 偶尔报31885/31837/31835 这3个警,和附近电机换过电缆,也调换过驱动器,甚至后面电机也被更换过,但是一直是这个工位的电机报警。同一个控制柜同一个直流母线上的其他驱动器,都没有问题,可能是什么原因呢?



天道酬勤
风起云
至圣

经验值:15912
发帖数:711
精华帖:113
6楼    2020-11-21 17:47:17
精华帖  主题:回复:S120一台电机编码器频繁报警31885/31837/31835

与此事故相关的设备无非是驱动器、电缆和电机(电机和编码器一体),如果这三个都更换过,验证了故障只跟工位有关,说明大概率是这个工位被干扰了。

良好接地,不只是简单的接上就行,而且要接的符合规范。建议复查一遍。

除了你说的这些接地,电机本体要接地、电机与负载机械要相连、机械也要接地。西门子对设备接地的要求见下图:

 

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
风起云
至圣

经验值:15912
发帖数:711
精华帖:113
14楼    2020-12-01 00:41:34
精华帖  主题:回复:S120一台电机编码器频繁报警31885/31837/31835

 对于5楼所提驱动器偶发故障的监控,推荐使用starter的离线trace功能。

将触发信号设置为故障信号,设置好要监控的参数。故障前的记录时间可以长一点,故障后的无所谓。

设置好后点击三角按钮运行,然后就可以把电脑离线了。

保持控制单元不要断电。不管多久后发生故障,驱动器都可以记录所设置的曲线。甚至可以记录指定故障代码发生时的曲线。

下次在线后,可以直接把驱动器里保存的曲线上传上来。

参考设置如下图:

 


详情参考文档:

特定故障触发S120离线Trace

https://support.industry.siemens.com/cs/document/78530157/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%95%85%E9%9A%9C%E8%A7%A6%E5%8F%91s120%E7%A6%BB%E7%BA%BFtrace?lc=zh-CN


 

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
您收到0封站内信:
×
×
信息提示