主题:G120调试有感

2020年很快就要结束了。G120变频器,我也使用了10来年了。现在发现他好像越来越趋向于智能化的调试了,不希望人为干预它的自动辨识和计算结果了?


今天,调试了一台发动机试验台的设备。


它的主机台架。咋这么高呢。原来它是一个针对垂直向下的输出轴发动机的性能试验台。因为发动机输出轴垂直向下,那测功机就得输出轴垂直向上。我们管它叫“立式交流电力测功机”。


这是控制柜,它是由G120组成的控制系统,可以向电网100%回馈发电,且连续工作的那种。

我是你的朋友
kdrjl
版主

经验值:135984
发帖数:34806
精华帖:434
1楼    2020-12-02 19:22:59
精华帖  主题:回复:G120调试有感

接顶楼内容继续


这套测功机系统的结构配置:

与第三方整流回馈电源共直流母线,电机采用的是ABB的三相交流异步电机,7.5kW,2极,编码器为增量型脉冲编码器。

G120由CU250S-2PN和PM240-2重载型配置

控制方式为P1300 = 21

该控制系统有电机输出轴转矩检测传感器,对测功机实现扭矩闭环控制功能。


这次调试,我意外发现,G120现在有两点明显的变化,以前都没注意,不知是什么时候改变的。


第一,做系统拓扑结构,过去要离线或在线自动配置,现在却不需要了,只要在线,自动认PM240-2驱动器。一下子把调试的操作简化了。直接进行下一步的快速调试参数化设置流程。


第二,在完成P1900 = 1的自动辨识和优化以后,调节器参数PI,直接使用无需再人为调整。我用STARTER里的控制面板给定转速,没有经过斜坡函数发生器。阶跃设定最高转速。也不会报堵转或过流等故障。而几天前,我对另外一台设备,在优化结束以后,没有直接阶跃启动,而是先修改了PI参数,反而报故障,需要一点一点的发阶跃给定。这就太有意思了。

今天我还特别核对了PI乘积等于2倍的启动时间。这个是没有改变的。说明,现在的G120,对用户的操作技术门槛降低很多。只要按照手册步骤操作,结束以后即可直接使用。无须再人为去经验设置和调整了。


对此很赞。

我是你的朋友
kdrjl
版主

经验值:135984
发帖数:34806
精华帖:434
9楼    2020-12-03 19:24:53
精华帖  主题:回复:G120调试有感

P651完全可以实现,设3000h,P650累计到了3000h,自动报警。提示电机需要保养了。

我是你的朋友
风起云
至圣

经验值:15886
发帖数:711
精华帖:113
30楼    2020-12-05 21:30:35
精华帖  主题:回复:G120调试有感

说到智能化。前几天跟一位高级专家聊天,她的看法是,未来的驱动器可能会发展到不需要调试,像开关一样直接使用,驱动器自动优化所有参数。虽然当时并不赞同她的看法,现在想想AI的发展速度,某一天用到驱动器上,真的有可能实现。