技术论坛

 回复:显示异常码E9,logo的异常说明哪里有啊?

返回主题列表
作者 主题
feven
新手

经验值:45
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2025-06-19 10:20:47
主题:显示异常码E9,logo的异常说明哪里有啊?

显示异常码E9,不知道哪里能找到,logo的异常说明。



lranbing
至圣

经验值:24186
发帖数:8832
精华帖:48
2楼    2025-06-19 11:59:30
精华帖  主题:回复:显示异常码E9,logo的异常说明哪里有啊?

E9代码通常表示通信故障或硬件配置冲突,比如通信寄存器冲突(如VB30被多设备重复占用),扩展模块电压不匹配等。

建议读取报警日志分析下:

1、在带显示的本体上,Menu → 诊断/维护 → 报警缓冲区 → 选择E9报警条目;按OK键查看触发时间、故障代码描述及关联变量值。

2、在LOGO! Soft Comfort中进入 “在线模式” → “消息日志”窗口,实时显示E9报警触发次数、时间戳及关联模块地址(如扩展模块DM8故障)。




不停的学习,不停的进步!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。