技术论坛

 回复:G120 励磁时间调试

返回主题列表
作者 主题
手机用户20210814359094
侠客

经验值:653
发帖数:127
精华帖:1
楼主    2025-06-26 13:31:37
主题:G120 励磁时间调试

输送的辊道线,前面一个电机是4级电机3KW,后面一个电机是6级电机5.5KW,同步运行没有问题,就是在启动的时候,变频器端子给定信号后,到变频器运行,这中间的励磁时间不一样,明显5.5KW的要落后2秒左右才运行。导致工件在上面被拖动,
手动吧两个变频器的P346修改了一样的效果。还是不行


还有其他办法吗

Zane
至圣

经验值:85180
发帖数:21055
精华帖:399
15楼    2025-07-04 22:10:56
精华帖  主题:回复:G120 励磁时间调试

中国有句古话叫 欲速而不达


G120除了DP可以实现高性能速度同步,PN是做不到的。

勉强的方法是,将驱动的斜坡函数设置得尽可能短,然后由PLC实现总体斜坡函数功能,当然,还需要0速启动,检测所有驱动都励磁完成并启动,这时才允许PLC斜坡函数工作。



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download