楼主
主题:G120 励磁时间调试 输送的辊道线,前面一个电机是4级电机3KW,后面一个电机是6级电机5.5KW,同步运行没有问题,就是在启动的时候,变频器端子给定信号后,到变频器运行,这中间的励磁时间不一样,明显5.5KW的要落后2秒左右才运行。导致工件在上面被拖动, 还有其他办法吗 |
|
Zane 至圣 经验值:85180 发帖数:21055 精华帖:399 |
15楼
主题:回复:G120 励磁时间调试中国有句古话叫 欲速而不达 G120除了DP可以实现高性能速度同步,PN是做不到的。 勉强的方法是,将驱动的斜坡函数设置得尽可能短,然后由PLC实现总体斜坡函数功能,当然,还需要0速启动,检测所有驱动都励磁完成并启动,这时才允许PLC斜坡函数工作。
Zane