主题:回复:G120C控制(报文352)说说报文352的用法吧。 实际上,报文xxx 就像“宏”的功能差不多。就是为了方便通讯组态。 其中,报文352(6/6PZD)控制字仅仅预定义了前面两个PZD,其余4个预留给用户。 为啥? 因为,我们所使用的西门子变频器,在控制系统中,它也是视为一个IO设备。它不但有驱动电机的功能。我们还注意到:它上面还有许多DI、AI、DO、AO端子! 通常在使用PN做速度控制场合,这些端子是空闲的(可能除了一个硬线急停)。 那么,在很多控制场合下,往往并不是仅一台变频器!可能是几台、十几台(甚至更多)配合完成。 这么多变频器上的IO不就是“浪费”了么? 主驱动的旁边,往往还有相关的(需要配合主机运行的)定频辅机,如风机,油泵、换向阀、指示灯;加热器以及它们的模拟量值等等。 你是准备从控制器PLC添加模块,远距离走线去控制呢?还是简单利用远程现场的变频器上的这些IO端口? 实际上,这些都可以分配给预留的PZD,通过变频器上的端口输出去控制。 而一些控制逻辑,完全可以由西门子变频器内置的自由功能块来搭建。 这样,控制器PLC会变得更简单、达成“启动不管”由西门子变频器去“指挥”辅机配合运转。 这就是使用西门子变频器,分布式PN控制带来的好处!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 至圣 经验值:146163 发帖数:36659 精华帖:451 |
16楼
主题:回复:G120C控制(报文352)没有自动化与驱动门槛基础,用西家传动确实费劲。但是现在的现状趋势是,把西家传动与普通其他品牌和档次的简易型变频器同等使用和对待。把所有的控制工艺功能转移至PLC或其他的上位控制器。这就有点问题了。 以G120系列为例,西家传动的结构和组成是变频器驱动电机加简单的PLC功能(自由功能块)。它尽管是通用型的变频器,但是它比其他同类产品多了自由功能块功能。 这个自由功能块既可以做布尔代数的逻辑运算,也可以做PID的闭环工艺控制调节器,还有许多的定时和延时功能,最具特色的是特性曲线模块。在这些提供的功能块里,你总能找到满足自己需求的各种工艺功能。而且是类似LOGO!那种的图形化编辑方式。如果尝试了这些功能的使用以满足自己的需要。你会觉得很有趣。而且很有成就感。因为,这些工艺需求都是由你来编辑完成的。变频器仅仅是给你提供了这个控制平台。就像过去的模拟时代,一堆的集成电路和电阻电容器,三极管,然后让你搭一个控制电路,实现某种控制需求是一样的感觉。特别好。 玩西家传动,其实就是在玩自动化与驱动专业技术。这里强调专业技术。而不是简单的应用工具。 个见
我是你的朋友
|