技术论坛

 产品技术介绍—S120 通过111报文实现基本定位功能

返回主题列表
作者 主题

奇侠

经验值:6088
发帖数:3970
精华帖:20
楼主    2010-06-09 13:43:28
主题:产品技术介绍—S120 通过111报文实现基本定位功能
此专题将主要向大家介绍如何通过西门子的标准报文111来实现 S120 Basic Position Function。西门子标准报文111的数据结构和 S120 的基本定位功能相对来说较为复杂,此外 111 报文与110 报文又存在着较大的区别,所以大家在实际应用时往往会遇到很多问题。
希望通过开设此专题可以较为系统地介绍 S120 Basic Position Function,较为详细地告诉客户如何通过111报文来实现。使大家加深对 S120 Basic Position Function 的理解,从而了解很多简单定位应用都可以通过 S120 来实现。
您可以在“下载中心”下载“S120 通过111报文实现基本定位功能”的应用文档,文档编号:A0449
欢迎大家围绕以下话题展开讨论:
1、S120 如何通过111报文实现基本定位功能
2、如何使用S120基本定位功能
3、通过111报文实现S120基本定位功能时遇到的问题
此次集中交流将持续至7月9日,其中有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖金币;根据交流情况,会酌情赠送小礼品。
交流结束后将专门整理最有价值内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
TotallyC
游民

经验值:75
发帖数:13
精华帖:1
2楼    2010-06-11 15:23:16
精华帖  主题:回复:产品技术介绍—S120 通过111报文实现基本定位功能
回复楼上的:

复位故障后反向转即可.
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
TTCC
sunyy
侠士

经验值:1802
发帖数:434
精华帖:11
4楼    2010-06-25 12:54:35
精华帖  主题:回复:产品技术介绍—S120 通过111报文实现基本定位功能
(1)通过111报文实现基本定位功能的前提条件:
Firmware version:V2.6.1或更高版本
调试软件:Starter V4.1.3或更高版本/SCOUT V4.1.2.4+SSP或更高版本/STEP7 V5.4.4或更高版本
(2)S120的基本定位功能必须在项目离线的情况下进行配置,步骤为离线、配置、驱动配置、激活基本定位、选择111报文、报文结构、传输到硬件组态。配置结束后在线,连接驱动器。读参数r108.3=1,r108.4=1就表示基本定位功能已激活。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
Zane
至圣

经验值:76180
发帖数:19322
精华帖:377
7楼    2010-06-25 21:56:40
精华帖  主题:回复:产品技术介绍—S120 通过111报文实现基本定位功能
硬件限位的设计牵涉到许多方面,有安全回路设计的硬件限位,只能采用强制短路开关暂时短接限位开关,在此状态下驱动只能通过低速点动退出硬限位
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
ws0866
侠圣

经验值:2934
发帖数:1104
精华帖:7
15楼    2010-06-29 10:00:52
精华帖  主题:回复:产品技术介绍—S120 通过111报文实现基本定位功能
找到问题了,是没有寻零,S120 WARNING:REFERENCE POINT NOT SET,
但我用的是绝对值的编码器,应该不用每次上电都设零点啊?
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
好好学习天天向上
您收到0封站内信:
×
×