恒压供水(动力站水泵变频控制):

           注意设定参数 PID控制 P2200---P2293

一、恒压控制原理:

    1、通过变频器PID功能 控制,实现恒压控制。

     2、恒压控制必须有主设定、反馈值两路输入同时控制,变频器将反馈值实   时与主设定值进行比较,然后把偏差保存到参数R2273中,PID调节是基于偏差进行的,如果偏差为正数,即反馈量小于主设定时,变频器的频率会自动提升,以提高目标压力,反之则变频器频率会自动降低。

2.3.1 DI端子设置
            P0700[0]=2             端子启动
            P0701[0]=1             DI1 作为启动信号
            P0703[0]=9             DI3作为故障复位

2.3.2 DO端子设置
            P0731[0]=52.2             DO1设置为运行信号
            P0732[0]=52.3             DO2设置为故障信号
            P0748.1=1                   DO2作为故障输出,有故障时NO触点闭合,
                                                  无故障时NO触点断开。

2.3.3 AI端子设置
            P0756[0] =2             模拟量输入通道1,电流信号
            P0757[0] =4             模拟量输入通道1定标X1=4mA
            P0758[0] =0             模拟量输入通道1定标Y1=0%
            P0759[0] =20           模拟量输入通道1定标X2=20mA
            P0760[0] =100         模拟量输入通道1定标Y2=100%
            P0761[0] =4             模拟量输入通道1死区宽度4mA

2.3.4 AO端子设置
            P0771[0]=21            模拟量输出通道1,设置为实际频率输出
            P0773[0]=50            模拟量输出通道1,滤波时间50ms
            P0777[0]=0              模拟量输出通道 定标X1=0%
            P0778[0]=4              模拟量输出通道 定标Y1=4mA
            P0779[0]=100          模拟量输出通道 定标X2=100%
            P0780[0]=20            模拟量输出通道 定标Y2=20mA
            P0781[0]=4              模拟量输出通道死区宽度4mA

2.4 PID恒压控制功能调试2.3.4 AO端子设置
            P2200[0]=1             使能PID控制器
            P2240[0]=X             依用户需求设置压力设定值的百分比
            P2253[0]=2250        BOP作为PID目标给定源
            P2264[0]=755.0       PID反馈源于模拟通道1
            P2265=1                  PID反馈滤波时间常数
            P2274=0                  微分时间设置。通常微分需要关闭,设置为0
            P2280=P参数          比例增益设置(需要根据现场调试)
            P2285=I参数           积分时间设置(需要根据现场调试)

根据现场电机、变频器及控制压力的大小等实际情况 设定以上参数即可实现简单的PID恒压供水控制。

                                                                 

谷歌涂鸦
侠圣

经验值:4171
发帖数:80
精华帖:9
8楼    2016-08-02 11:06:08
精华帖  主题:回复:水泵类恒压供水的PID参数设置,总结,仅供参考

没有用过30KW以上的恒压供水,只是使用V/F控制,因此第一个问题不敢发言,请遇到过的高手解答。

PID超调的问题,当然可以通过调小P、调长I、适当加入一点D,实现减小超调量。但问题是,这样的调整会使响应迟钝,稳定到设置压力的时间延长。

对于比较庞大的供水管网,每个用水点流量的变化对整个系统影响轻微,系统压力变化缓慢,这种情况下,使用纯PID控制可以得到很好的控制精度,微调PID参数抑制超调也不困难。

对于一些很小的供水系统,单个用水点对系统压力影响巨大,系统压力变化巨大而且快速,这种情况下,PID控制难以兼顾快速响应和不过量超调。对于这类控制,建议以开环的程序直接粗略给定,待偏差进入一个不大的范围时,再进行精确地PID控制,效果较好。

另外,一般的供水也不是必须使用PID控制,我遇到一个实际例子:

一个小区原先使用压力罐供水,电控是上下限的电接点压力表继电器控制,后来拆掉压力罐改成了变频供水,却忘记购买远传压力表。应急只有使用电接点压力表了,我只好不使用PID控制,改用变频器的up、down控制,就像两个按钮的升降频率控制,适当调长加减速时间。电接点压力表碰到低点时,频率持续上升,升离低点后,频率保持,碰到高点时,频率持续降低,降离高点后,频率保持。使用若干年了,一切正常,平时压力稳定在上限6公斤与下限5.5公斤之间的某个位置上运转,没有震荡的情况。