主题:水泵类恒压供水的PID参数设置,总结,仅供参考 恒压供水(动力站水泵变频控制): 注意设定参数 PID控制 P2200---P2293 一、恒压控制原理: 1、通过变频器PID功能 控制,实现恒压控制。 2、恒压控制必须有主设定、反馈值两路输入同时控制,变频器将反馈值实 时与主设定值进行比较,然后把偏差保存到参数R2273中,PID调节是基于偏差进行的,如果偏差为正数,即反馈量小于主设定时,变频器的频率会自动提升,以提高目标压力,反之则变频器频率会自动降低。 2.3.1 DI端子设置 2.3.2 DO端子设置 2.3.3 AI端子设置 2.3.4 AO端子设置 2.4 PID恒压控制功能调试2.3.4 AO端子设置
根据现场电机、变频器及控制压力的大小等实际情况 设定以上参数即可实现简单的PID恒压供水控制。
|
谷歌涂鸦 侠圣 经验值:4171 发帖数:80 精华帖:9 |
8楼 2016-08-02 11:06:08
主题:回复:水泵类恒压供水的PID参数设置,总结,仅供参考 没有用过30KW以上的恒压供水,只是使用V/F控制,因此第一个问题不敢发言,请遇到过的高手解答。 PID超调的问题,当然可以通过调小P、调长I、适当加入一点D,实现减小超调量。但问题是,这样的调整会使响应迟钝,稳定到设置压力的时间延长。 对于比较庞大的供水管网,每个用水点流量的变化对整个系统影响轻微,系统压力变化缓慢,这种情况下,使用纯PID控制可以得到很好的控制精度,微调PID参数抑制超调也不困难。 对于一些很小的供水系统,单个用水点对系统压力影响巨大,系统压力变化巨大而且快速,这种情况下,PID控制难以兼顾快速响应和不过量超调。对于这类控制,建议以开环的程序直接粗略给定,待偏差进入一个不大的范围时,再进行精确地PID控制,效果较好。 另外,一般的供水也不是必须使用PID控制,我遇到一个实际例子: 一个小区原先使用压力罐供水,电控是上下限的电接点压力表继电器控制,后来拆掉压力罐改成了变频供水,却忘记购买远传压力表。应急只有使用电接点压力表了,我只好不使用PID控制,改用变频器的up、down控制,就像两个按钮的升降频率控制,适当调长加减速时间。电接点压力表碰到低点时,频率持续上升,升离低点后,频率保持,碰到高点时,频率持续降低,降离高点后,频率保持。使用若干年了,一切正常,平时压力稳定在上限6公斤与下限5.5公斤之间的某个位置上运转,没有震荡的情况。 |