作者 | 主题 |
---|---|
世丨界 奇侠 经验值:8036 发帖数:1087 精华帖:3 |
楼主 2017-07-26 16:06:20
主题:电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机 雷雨季,电网难免受到影响,这不今天雷雨交加一个雷声伴随着电网瞬时停闪造成部分变频器停机报(欠电压)故障,而有一部分变频器没受到任何影响,正常运行,无报警。 注:1、变频器是同系列,不同功率。造成停机的有5.5KW和22KW的。 闪停的时间不超过一秒种。(台式电脑都没受到影响) 刚刚做了实验,5.5KW的变频器,带4.5KW电机。无负载。结果如下: (1)、开关断开合闸时间在1秒之内变频器无报警,正常运行。 (2)、一秒钟之后变频器报:欠电压,停机。 因为没有22KW的变频器所以做不了实验。 疑问:1、电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机,是受变频器的功率大小和负载大小的影响吗? 2、为什么有的不停机,而有的就会造成停机? 参数设置欠压保护电压统一设置是305V。
奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,
|
李文华 奇侠 经验值:8053 发帖数:1064 精华帖:30 |
2楼 2017-07-26 19:54:14
主题:回复:电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机
电网失电,由变频器内电容向电机提供能量,如此时负载轻或恰好电机处于发电状态,变频器不会跳闸。激活动能缓冲功能可降低电网瞬时停电又来电工况下欠压跳闸的概率。
|
传动梦想 侠士 经验值:1020 发帖数:31 精华帖:1 |
5楼 2017-07-27 12:33:06
主题:回复:电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机 低电压穿越。 在功率等级比较小而负载比较轻或者是空载的情况下,在电压降落的短时间内不报欠压的可能性相对大些。但是如果负载比较大,那么报欠压的可能性比较大。有的变频器有一个功能,就是检查到DC电压降低时,输出会降频,当DC电压恢复到正常值时,在加速到运行频率点。 1、电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机,是受变频器的功率大小和负载大小的影响吗? 有影响。 2、为什么有的不停机,而有的就会造成停机? 与每台变频器的自身性能也有一定关系,如直流回路的滤波电容存在不同程度的老化、DC电压采集回路的灵敏性、负载情况等都有关系。 |
北雪雪纷飞 版主 经验值:50616 发帖数:6051 精华帖:269 |
39楼 2017-08-12 11:00:18
主题:回复:电网瞬时停闪造成变频器停机与不停机 这个东西看过样本,确实是很有用途,毕竟电压等级可以互换了, 比如现场的某一个整流坏了,自己没有备件,经销商或者别的单位没有这个电压规格的, 那怎么办??用一个DCP转换一下,可以快速的自由组合,,最大限度的减少停机时间, 那多好,自由组合,西门子不管是传动还是PLC某一天肯定可以实现自由组合,,就像现在的电脑。 现在价格很高,随着时间以及技术的进步,,可能没几年就降下来了, 以前的手机多贵,一般人还没有,现在呢,功能强大,价格还便宜了,,
Thank you for the support.
|