独疯侠 游民 经验值:57 发帖数:8 精华帖:0 |
楼主 2017-09-07 11:47:31
主题:MM430 变频器接上负载电机就对PLC通讯有干扰 我们公司有几台设备,用PLC整合了一下,PLC之间靠DP线通讯,但是有个风机一开机就对通讯有干扰,有没有什么办法? |
WWCWWC 至圣 经验值:71712 发帖数:8024 精华帖:145 |
12楼 2017-09-13 17:21:19
主题:回复:MM430 变频器接上负载电机就对PLC通讯有干扰 之前刚刚处理了一起由变频器故障,更换后而引发的非通讯故障。 问题的起因是由于一个系统内有几个18.5KW的变频器故障,于是用CP2000的变频器替换。 这事本该结束了的事情,且节外生枝的引申出一系列的排查过程。 最终结果: 变频器输出端与电机之间的电缆,干扰了模块外部连接电缆,使信号错乱。 这个处理过程时间跨越一个多月,在我写这个贴子的时候,我刚刚自现场回来,看到我之前做的几个检测点纹丝不动的被定在哪里,心里泛起一丝丝宽慰。 |