技术论坛

 MM440如何实现端子命令延时启动?

返回主题列表
作者 主题
我爱温喜喜
侠士

经验值:1137
发帖数:449
精华帖:3
楼主    2017-09-12 16:33:43
主题:MM440如何实现端子命令延时启动?

 我的一台MM440变频器,18.5kW的,控制布料小车往返行走,第一次启动是操作箱上的按钮启动,限位开关到位后停止,然后自动回走,再到另一端限位开关时又停止,再回走。。。。无限循环。  但每到限位时立即停止马上返回,没有停顿时间,这样长时间运行对变频器和电机都不好吧?  于是我想让它延时一会再回走,如何设置参数?哪一个参数是延时的?请教大侠们,先谢谢了。

W.B.C
北雪雪纷飞
版主

经验值:50309
发帖数:6037
精华帖:268
16楼    2017-10-10 15:51:21
精华帖  主题:回复:MM440如何实现端子命令延时启动?

国产的以及ABB用过不少,

每次调试参数心里都是按照西门子变频的风格去调试,所以现在不论哪一品牌的,很快时间都会搞懂,,顺着功能图的线一直往下延伸就可以,

速度给定来自哪,来自哪有对应的参数,模拟,端子 通讯,

给定了要经过斜坡,加减速时间

斜坡后是限幅,

限幅后是保护,

等等吧,

开放式的参数平台下,帮助你实现个性化的设计和使用。K版这句话对西门子装置的解释很到位。。



Thank you for the support.
lzm
奇侠

经验值:8672
发帖数:1294
精华帖:8
18楼    2017-10-21 10:59:02
精华帖  主题:回复:MM440如何实现端子命令延时启动?

变频器降速时间设为0 就是降低了对变频器的冲击?非也。你可以在降速时监视下变频器的电流变化。

恕我直言,楼主的专业、敬业精神还需要再磨练,提高自己,就是从类似这样的机会做起。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
我爱温喜喜
侠士

经验值:1137
发帖数:449
精华帖:3
22楼    2017-12-03 15:36:33
精华帖  主题:回复:MM440如何实现端子命令延时启动?

 终于有机会试验了,试验成功了,结果如下:

P0700=2   端子命令源

P0701=99  使能DIN1的BICO功能

P0702=99  使能DIN2的BICO功能

P2800=1   使能自由功能块

P2802[0]=1   激活延时器1的优先级

P2802[1]=1   激活延时器2的优先级

P2850=5   设定延时器1的延时时间为5秒

P2855=5   设定延时器2的延时时间为5秒

P2851=0   定时器1动作方式为接通延时

P2856=0   定时器2动作方式为接通延时

P2849=722.0  定时器1由DIN1输入启动

P2854=722.1  定时器2由DIN2输入启动

P0840=2852.0  定时器1的输出启动变频器正转ON/OFF1

P0842=2857.0  定时器2的输出启动变频器反转ON/OFF1

其它常规参数照设如下:

P0100=0单位是kW、额定是50Hz

P0205=0恒转矩

P0300=1 变频电机

P0304=380V

P0305=38.5A电动机额定电流

P0307=18.5kW电动机定额功率

P0310=50Hz变频器最大频率

P1080=15Hz电动机最小频率

P1082=50Hz电动机最大频率

P0700.0=2启停命令源为端子排主给定(本地)

P0700.1=2附加给定也为端子排(远程)

P0701.0=1定义DIN1为ON/OFF1(正转/停车命令1);(本地)

P0701.1=1定义DIN1为ON/OFF1(正转/停车命令1);(远程)

P0702.0=2定义DIN2为ON/OFF1(反转/停车命令1);(本地)

P0702.1=2定义DIN2为ON/OFF1(反转/停车命令1);(远程)

P0704.0=99定义DIN4为BICO

P0810=722.3将机旁/远程功能连接到DIN4数字量输入端子,DIN4=1时为本地,=0为远程

P1300=0 V/F方式

P1120=10s,斜坡上升时间

P1121=0s,斜坡下降时间

P0640=150%,过载因子,10~400%。

W.B.C