作者 | 主题 |
---|---|
我爱温喜喜 侠士 经验值:1137 发帖数:449 精华帖:3 |
楼主 2017-09-12 16:33:43
主题:MM440如何实现端子命令延时启动? 我的一台MM440变频器,18.5kW的,控制布料小车往返行走,第一次启动是操作箱上的按钮启动,限位开关到位后停止,然后自动回走,再到另一端限位开关时又停止,再回走。。。。无限循环。 但每到限位时立即停止马上返回,没有停顿时间,这样长时间运行对变频器和电机都不好吧? 于是我想让它延时一会再回走,如何设置参数?哪一个参数是延时的?请教大侠们,先谢谢了。
W.B.C
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50309 发帖数:6037 精华帖:268 |
16楼 2017-10-10 15:51:21
主题:回复:MM440如何实现端子命令延时启动? 国产的以及ABB用过不少, 每次调试参数心里都是按照西门子变频的风格去调试,所以现在不论哪一品牌的,很快时间都会搞懂,,顺着功能图的线一直往下延伸就可以, 速度给定来自哪,来自哪有对应的参数,模拟,端子 通讯, 给定了要经过斜坡,加减速时间 斜坡后是限幅, 限幅后是保护, 等等吧, 开放式的参数平台下,帮助你实现个性化的设计和使用。K版这句话对西门子装置的解释很到位。。
Thank you for the support.
|
lzm 奇侠 经验值:8672 发帖数:1294 精华帖:8 |
18楼 2017-10-21 10:59:02
主题:回复:MM440如何实现端子命令延时启动? 变频器降速时间设为0 就是降低了对变频器的冲击?非也。你可以在降速时监视下变频器的电流变化。 恕我直言,楼主的专业、敬业精神还需要再磨练,提高自己,就是从类似这样的机会做起。
Querer es poder!
修福粒米藏日月
持慧毫芒有乾坤
|
我爱温喜喜 侠士 经验值:1137 发帖数:449 精华帖:3 |
22楼 2017-12-03 15:36:33
主题:回复:MM440如何实现端子命令延时启动? 终于有机会试验了,试验成功了,结果如下: P0700=2 端子命令源 P0701=99 使能DIN1的BICO功能 P0702=99 使能DIN2的BICO功能 P2800=1 使能自由功能块 P2802[0]=1 激活延时器1的优先级 P2802[1]=1 激活延时器2的优先级 P2850=5 设定延时器1的延时时间为5秒 P2855=5 设定延时器2的延时时间为5秒 P2851=0 定时器1动作方式为接通延时 P2856=0 定时器2动作方式为接通延时 P2849=722.0 定时器1由DIN1输入启动 P2854=722.1 定时器2由DIN2输入启动 P0840=2852.0 定时器1的输出启动变频器正转ON/OFF1 P0842=2857.0 定时器2的输出启动变频器反转ON/OFF1 其它常规参数照设如下: P0100=0单位是kW、额定是50Hz P0205=0恒转矩 P0300=1 变频电机 P0304=380V P0305=38.5A电动机额定电流 P0307=18.5kW电动机定额功率 P0310=50Hz变频器最大频率 P1080=15Hz电动机最小频率 P1082=50Hz电动机最大频率 P0700.0=2启停命令源为端子排主给定(本地) P0700.1=2附加给定也为端子排(远程) P0701.0=1定义DIN1为ON/OFF1(正转/停车命令1);(本地) P0701.1=1定义DIN1为ON/OFF1(正转/停车命令1);(远程) P0702.0=2定义DIN2为ON/OFF1(反转/停车命令1);(本地) P0702.1=2定义DIN2为ON/OFF1(反转/停车命令1);(远程) P0704.0=99定义DIN4为BICO P0810=722.3将机旁/远程功能连接到DIN4数字量输入端子,DIN4=1时为本地,=0为远程 P1300=0 V/F方式 P1120=10s,斜坡上升时间 P1121=0s,斜坡下降时间 P0640=150%,过载因子,10~400%。
W.B.C
|