技术论坛

 变频器报温度高故障处理案例分享

返回主题列表
作者 主题
世丨界
奇侠

经验值:8036
发帖数:1087
精华帖:3
楼主    2017-09-19 21:35:26
主题:变频器报温度高故障处理案例分享

首先注明一下,这个维修案例不是西家的牌子,不知版主给不给通过,如有冲突,麻烦版主给予删除。

  2017年9月9日晚22点左右,接到生产线电话,空调系统上位机wincc报变频器故障,注:施耐德TV61- 15KW。上位机复位不了。操作员到配电室查看变频器报“变频器温度高”故障,手动复位也复位不了,值班人员就断电复位,然后打电话给我,在电话中我让他把配电柜的门打开,我赶紧动身前往公司,到了配电室变频器处于正常运行我摸了一下变频器的侧身,手本能的缩回来,(可想而知这温度),用红外温度检测仪测量变频器侧身温度61度,因为接线外壳没安装,我测了一下电路板63度,散热风扇正常运行,我赶紧联系生产管理立即停机检查。停机后我查看故障记录,怎么会有四次温度高故障记录,而且是1个小时之内。值班人员赶紧交代他说生产线还有产品,所以........。好吧!我忍了...... 再查看运行记录,电压稳定,三相电流稳定,既然电流稳定那负载没问题,运行环境温度也不高30度左右。不管处理什么故障,在没确定故障点时应该把导致故障所有创造点都检查一遍,所以不放心负载,检查电机温度38度,把皮带拆卸后手盘电机灵活无卡顿,检查风机叶轮轴承灵活无卡死情况,恢复皮带。再次回到变频器,此时已经是23点左右,工人们已经下班,因第二天没有生产计划,我也带着问题回家。

  脑子里不停地思索着能导致变频器报温度高故障只有1、负载2、环境温度3、电压4、温度传感器5、散热风扇6、内部灰尘太多,排除1、2、3、5,现在只剩下4、6,好吧!那就睡觉。第二天早上一上班我就把变频器拆下来,进行出尘工作,(因安装限制所以只能把变频器拆下来),灰尘不是很大。手拔2个散热风扇灵活无卡顿,好吧!那就再装回,安装好之后再次启动,运行正常,隔了1分钟左右散热风扇也启动了,我就在旁边翻阅变频器使用手册,大概运行了30多分钟,没问题我就起身回办公室,交代操作员有问题打电话给我,一早上没问题,刚吃好中午饭,操作人员打电话给我说WINCC上又报变频器故障了,我就纳闷了,这问题在哪?到配电室后查看变频器,怎么温度还是这么高,负载没问题,散热风扇运行正常,误报?不可能呀,温度确实高呀。要不改改参数把散热风扇改成运行就启动,停机才停止散热风扇,因为施耐德变频器公司一共才有3台对参数设置不是很熟悉,(其余都是西门子的),翻阅手册时怎么也找不到控制散热风扇的参数,难道这个控制是个死区?

是由IGBT温度控制?索性再次启动变频器,我就在旁边守着,把控制面板调整到监视画面,



观察变频器热状态,到70%时散热风扇启动了,降到60%时散热风扇停止了,控制没问题呀,一边思考,一边观察着变频器热状态,时间一份一秒的过去,什么都运行正常。此时电话响起,操作员说另一条生产线的wincc提示S7连接失败。好吧!暂时放下这边,正当起身时发现变频器热状态怎么到71%了还不启动散热风扇,好吧!找到你了,我一直观察已经到85%了还未启动,(变频器热阀值设置的是100%停机报警),安排同事对变频器进行拆卸,我又赶往下一个故障点。

总结:这是一次不是持久性的故障,对于这样的故障真头疼。作为干电气这一行真的需要善于观察,因为故障的问题点也许就是出现一瞬间。更要善于思考。

因为驱动产品的运行特性都差不多,这样的故障也会出现在西家的变频器上,所以分享给大家。


奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。